Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Проект Холодильника
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
ert_radiz
Интересуют аналоги проекта...скиньте помогите товарищи...
производственая канализация от чего нужно в нее собирать, как очищать и куда можно сбросить, устанавливаются ли трапы в Холодильники? если температура ниже 5С... оборотную систему в системе охлаждения как делать?
нашел СНиП 2.11.02-87 но не сильно он помог мне... а только запутал..
По СНипу также написано нужен противопожарный водопровод но не в холодильнек самом, а если площадь подсобного помещения к холодильнику всего 100м2? нужен ли он и там П.пожарный водопровод?
zem
Цитата(ert_radiz @ 11.11.2010, 9:26) *
Интересуют аналоги проекта...скиньте помогите товарищи...

Проект!?, ну это как бы ... не слишком ли? может раздел проекта?
Цитата(ert_radiz @ 11.11.2010, 9:26) *
производственая канализация от чего нужно в нее собирать, как очищать и куда можно сбросить, устанавливаются ли трапы в Холодильники? если температура ниже 5С... оборотную систему в системе охлаждения как делать?

Если только холодильник, то производственной канализации нет. Трапы можно устанавливать только на рампах и в коридорах с температурой выше 0, да и то по последней "моде" некоторых заказчиков и попустительстве наших технологов предусматривают сухую уборку, поэтому ни трапов, ни поливочных кранов. Про оборотную систему охлаждения вообще не понял? Что такое и для чего?
Цитата(ert_radiz @ 11.11.2010, 9:26) *
если площадь подсобного помещения к холодильнику всего 100м2? нужен ли  П.пожарный водопровод?

Категория и объем помещений, степень огнестойкости и смотрите нормы, если не надо ППВ, то огнетушители все равно надо.
alexandrpjatkov
[quote name='ert_radiz' post='581840' date='11.11.2010, 12:26']
устанавливаются ли трапы в Холодильники?
quote]
Трапы надо ставить рядом с холодильниками. При этом, если кроме холодильников есть и другие сан-тех приборы (мойки, моечные ванны и т.п.), я бы поставил трапы с сухими затворами (во избежание попадания попадания неприятных запахов в помещение).
ert_radiz
Проект!?, ну это как бы ... не слишком ли? может раздел проекта?
извините, раздел Вк внутрянки..просто планы и как решено было с сетями.. не надо не аксонометрий нечего просто планы с сетями... я сделал раздел вк.. но хочу иной посмотреть, может где что не доделал.

Если только холодильник, то производственной канализации нет.
СНИП 2.11.02-87* п.4

Трапы можно устанавливать только на рампах и в коридорах с температурой выше 0,
при нуле и ниже -нужен обогрев пишут. в п.4.8

Категория и объем помещений, степень огнестойкости и смотрите нормы, если не надо ППВ, то огнетушители все равно надо.
- небыло бы вопроса, если бы в снипе Холодильника не написано было тупо- должен быть оборудован(!) противопожарный водопровод (не написано что нужно по объему, а просто нужен, и нет ссылки на снип пожарки,как обычно, где мы уже выбираем кол-во струй и т.д.) вот меня это и в тупик поставило. нашел что нужно по категории В.

Трапы надо ставить рядом с холодильниками.

это как? на улице?
у меня все здание один большой холодильник

При этом, если кроме холодильников есть и другие сан-тех приборы (мойки, моечные ванны и т.п.), я бы поставил трапы с сухими затворами (во избежание попадания неприятных запахов в помещение).

спасибо. учту.
zem


Производственная канализация на холодильнике появляется когда есть производственные процессы и помещения (мойка чего-либо, электролитные (для современных аккумул. батарей это уже не актуально), мойка полов (если предусматривается влажная уборка) и т.д., это все должно быть отражено в разделе ТХ). Оборотное водоснабжение для современных холодильных установок тоже не актуально. Талую воду от воздухоохладителей на не больших холодильниках собираем в 30-50 л бочки по месту для каких то "надобностей", на больших собираем отдельным трубопроводом и в наружную канализацию отдельным выпуском.

Про обогрев канализационных труб в п. 4.8 написано, если вы их прокладываете в помещениях с отрицательными температурами, а это при проектировании надо избежать.

По п. 4.2 последнее предложение относится к наружному пожаротушению и его надо делать согласно нормам. А для внутреннего ППВ см. предыдущее. сообщение. Есть одна проблема (по крайней мере у нас в Украине), здание холодильника должно быть второй степени огнестойкости, а все строят из металлоконструкций и сендвич-панелей т.е. III или IIIа. С пожарниками это согласуется "соответствующим" образом rolleyes.gif , при условии усиления....., обеспечения..... и т.д., но главное холодильник превращается в склад unsure.gif , а это уже внутренний ППВ, при необходимости закладываем сухотрубы по рампам, в коридорах и т.д..

ert_radiz
Цитата(zem @ 17.11.2010, 20:17) *
Производственная канализация на холодильнике появляется когда есть производственные процессы и помещения (мойка чего-либо, электролитные (для современных аккумул. батарей это уже не актуально), мойка полов (если предусматривается влажная уборка) и т.д., это все должно быть отражено в разделе ТХ). Оборотное водоснабжение для современных холодильных установок тоже не актуально. Талую воду от воздухоохладителей на не больших холодильниках собираем в 30-50 л бочки по месту для каких то "надобностей", на больших собираем отдельным трубопроводом и в наружную канализацию отдельным выпуском.

Про обогрев канализационных труб в п. 4.8 написано, если вы их прокладываете в помещениях с отрицательными температурами, а это при проектировании надо избежать.

По п. 4.2 последнее предложение относится к наружному пожаротушению и его надо делать согласно нормам. А для внутреннего ППВ см. предыдущее. сообщение. Есть одна проблема (по крайней мере у нас в Украине), здание холодильника должно быть второй степени огнестойкости, а все строят из металлоконструкций и сендвич-панелей т.е. III или IIIа. С пожарниками это согласуется "соответствующим" образом rolleyes.gif , при условии усиления....., обеспечения..... и т.д., но главное холодильник превращается в склад unsure.gif , а это уже внутренний ППВ, при необходимости закладываем сухотрубы по рампам, в коридорах и т.д..


по производ,канализации и пожарке разобрался...
трудно делать проект, когда первый раз делаеш без наработок.
спасибо большое вам!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.