Осушенный азот Р=0,8 МПа подается на пневмоклапаны. В системе есть ресиверы. При сбросе давления азот сбрасывается в атмосферу. Ресиверы огорожены, стоят под эстакадой. Вопрос: как правильно организовать отвод азота от предохранительных клапанов в плане безопасности обслуживающего персонала от случайного вдыхания? Существуют ли нормативы по установке ресиверов азота?
sergey_1100
ПБ 11-544-03
ОСТ 290.004-02 или СТО 002 099 64.01-2006
Rumin
Интересно, что за объект, где ресиверы азоты стоят под эстакадой?
Morygin
Спасибо за ответы. С ПБ 11-544-03 я знаком, но прочитал подробно.
ОСТ 290.004-02 и СТО 002 099 64.01-2006 читал первый раз.
Выводить на 2 метра выше конька крыши, но это для испаряющихся сжиженных газов, хотя можно применить это и для газообразного азота. Остаётся вопрос- по эстакаде ходит обслуживающий персонал, значит выводить надо минимум метра на 4 выше, или выводить не над эстакадой а в сторону от нее.
По поводу установки под эстакадой- прямого запрета нет. Производство- металлургический комбинат, как положено для воздухосборников- на открытом месте не везде поставишь, да и требования по расстояниям до проходов и ограждений трудно выдержать. Что касается азотосборников то 0,5 кубовые рядом установлены прямо в здании, правда сбросов не имеют.