Nata_VK
Добрый день. Переделываю проект коттеджа, сделанный другим человеком. Встал вопрос: 2-этаж. коттедж на 4 человека, по приборам 4умывальника, 1биде, 4 ванны, 4 унитаза, 1 мойка, 1 стир. машина. Горячее водоснабжение от котла, холодное - централизованное. По расчету получается максимальный секундный расход хол. воды -0.405 Л/с - отсюда счетчик на дом диаметром 15, а по проекту Д25. Рассудите, кто прав?
sonsumerek
Цитата(Nata_VK @ 19.11.2010, 11:33) *
по проекту Д25

на 4 человека счетчик 25 - явная фигня...
Vict
0.405 Л/с... - Ду 15, Qn 1,0 или 1,5

ПС. по моему маловатый расчет л\с для перечисленых условий... проверьте еще раз..
Nata_VK
По СНиП получается 0.405
Nata_VK
Вроде кажется, что маловат. Решено оставить 25
Vict
раз уверены, так уверены smile.gif
А по мне таки мало(на глаз, не считал)...

Цитата
Вроде кажется, что маловат. Решено оставить 25
маловат што, прибор или расход?
Nata_VK
Расход. Да и прибор тоже
Vict
Цитата(Nata_VK @ 19.11.2010, 12:48) *
Расход. Да и прибор тоже
blink.gif blink.gif
Nata_VK
Глав.спец. сказал поставить счетчик 25
Vict
безрасчетно?

А если он скажет - прыгай с 5 этажа.... прыгните? smile.gif
Nata_VK
Нет не прыгну, но мне кажется, то счетчик 15 - маловато для такого коттеджа
arch_artem
счетчик 15 - предостаточно для такого коттеджа
Hiro Nakamura
Девушка, на форуме есть тема, где Викт разжевывает про счетчики очень подробно (В тематическом указателе тем) найти её с учетом похода для включения чайника и поиска печенек займет 5 минут. Прочтение темы с чаем и печеньками займет 20-30 минут. Расчет расходов с вашими условиями,с учетом похода в туалет займет 5-7 минут. Применение знаний из темы на ваши расходы с глобальным обдумыванием судьб голодающих щенят ещё 10-15 минут. Вывод: за час можно успеть все и больше не гадать в дальнейшем!
Neptun123
Полностью поддерживаю тех, кто абсолютно уверен в том, что 15 счетчика будет предостаточно. счетчик диаметром 25 ниодин водоканал не подпишет, так как при минимальном расходе он просто считать будет неправильно. Так что ставить надо 15 счетчик иначе в последующем возникнут проблемы с водоканалом и придеться данный счетчик демонтировать и покупать другой.
А по поводу глав.спеца так не слушайте, а просто посчитайте и предьявите ему результаты расчета, а если будет настаивать то пусть сам подписывается под данным изменением.
Nata_VK
Спасибо.
albrutt
У меня 25 диаметр на 30 квартирный дом получался. Правда бюджетный.
Nata_VK
Да я понимаю, что 25 счетчик большой.
NezZayka
Привет я бы 15 поставила.

но со спецом спорить, себе дороже, пусть он подпишется.)
Nata_VK
Дело в том, что этот главю спец. с прошлой работы, а на новой я ВК одна.
OlgaO
Цитата(NezZayka @ 23.11.2010, 10:10) *
но со спецом спорить, себе дороже...

Вы не любите когда дорого? smile.gif
Очень зря smile.gif
Nata_VK
OlgaO, а вы как считаете, 15 хватит, и расход 0.405 Л/С нормально?
Dima_UA
формула 18, СНиП 2.04.01-85
Nata_VK
Я по этой формуле и подбирала, получился -Д15
NezZayka
да, не люблю тратится)
OlgaO
Цитата(Nata_VK @ 23.11.2010, 11:09) *
OlgaO, а вы как считаете, 15 хватит, и расход 0.405 Л/С нормально?

Ну Вы же считаете по методе СНиП и , надеюсь, математически не ошиблись...
Навскидку норм.

Цитата(NezZayka @ 23.11.2010, 11:19) *
да, не люблю тратится)

экономная smile.gif
Nata_VK
Спасибо всем. smile.gif
waldys
водоканалу пофиг будет че у вас там стоит!
а вот если изза счетчика получится заужение диаметра входа и как следствие падение давления то, при таком расходе (еси он верный) - это катастрофа!
Vict
уау!
здесь уже катастрофами запахло biggrin.gif
Hiro Nakamura


Цитата
это катастрофа!


Такая же как в фильме 2012? Если да, то в следующий, раз когда будут монтировать, постараюсь смотреть внимательнее.
Nata_VK
Так, чтоже оставить тогда счетчик Д25?
Hiro Nakamura
Ната, а если я напишу, что для нормального учета расхода воды к трубе перед счетчиком нужно скотчем собаку приматать и яблоко съесть, иначе будет катастрофа? Что тогда?
Nata_VK
Я просто хотела узнать правильный ответ.
Hiro Nakamura
Если бы реально хотели, то сели бы и посчитали. А на следующем объекте счетчик тоже через АВОК подбирать будете?
Vict
Цитата(Nata_VK @ 27.11.2010, 23:12) *
Я просто хотела узнать правильный ответ.
т.е. за целую неделю вы его так и не узнали? blink.gif
Young
Цитата(Nata_VK @ 28.11.2010, 0:12) *
Я просто хотела узнать правильный ответ.


http://www.teplovodomer.ru/products/flowme...tacho_wing.html на сайте у производителя есть вся необходимая инфа. И номинальные расходы и наибольшие и даже потери на счетчике рассказывают как посчитать. smile.gif
Vict
Цитата(Young @ 28.11.2010, 15:12) *
http://www.teplovodomer.ru/products/flowme...tacho_wing.html на сайте у производителя есть вся необходимая инфа. И номинальные расходы и наибольшие и даже потери на счетчике рассказывают как посчитать. smile.gif
эт круто! smile.gif
Но не совсем правильно...
Young
Цитата(Vict @ 28.11.2010, 21:19) *
Но не совсем правильно...

что именно? брать данные по оборудованию у производителя?
Vict
читать, и думать...
Кста, думать - занимает 30сек-5мин.
Читать займет поболее.. smile.gif

waldys
просто оставить 25
и беда не будет mellow.gif mellow.gif
Young
Цитата(waldys @ 29.11.2010, 15:19) *
просто оставить 25

да что уж там, сразу ВМХ50, чтоб наверняка.