v777
Уважаемые специалисты!
Планирую сделать управление светом и теплом в новой квартире на KNX. Надеюсь на Ваши подсказки и советы smile.gif

Какие приводы, исходя из Вашего опыта, лучше использовать для регулировки температуры радиаторов отопления? Есть ли ощутимые преимущества от применения сервоприводов (аналог ABB ST/K 1.1), оправдывающие разницу в цене или достаточно термоприводов типа TSA/K? Насколько последние комфортны в работе?
Konstantin_X
Заказчик разницу не почувствует - это факт.ABB ST/K 1.1 имеют бинарные входы, которые можно использовать, например, для подключения герконов на окнах. Для инсталлятора удобнее ST/K 1.1, но если у вас много батарей, то начинает расти количество устройств в проекте, а это новые линии, блоки питания, линейные соединители .....($$$$$)
v777
Поясню: Делать буду для себя. В термоэлектрических смущает невозможность плавного регулирования. Правильно ли я понимаю, что он будет постоянно открываться/закрываться и соотношением времени закрыто/открыто и будет выполняться регулировка температуры? Как быстро он срабатывает?
jota
Цитата(v777 @ 22.11.2010, 16:45) *
Как быстро он срабатывает?

Несколько минут
ANTim
Если Вы правильно настроите параметры устройства, которое будет управлять термоэлектрическим клапаном (например ES/S 4.1), то он не будет постоянно открываться и закрываться, а будет открыт на заданную Вами (или термостатом) величину.
Melnikov
Советую почитать о том, что наработано в этом направлении в KNX и самому сделать выбор.
http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/En...onditioning.pdf
Там очень много информации для осмысления. Успехов.
D. Alexey
Ну если для себя, тогда ставьте те чью арматуру используете для обвязки отолпения, например Oventrop или FAR. Радиаторы и (или) конвекторы достаочно инерционные приборы, по-этому ни бустрое срабатывание, ни плавное регулирование Вам не нужно. Поверьте, из практики, при отсутвствии сквозняков и правильной настройке тремостата, температура поддерживается чётко, в приделах полградуса - точно. Можно ещё чётче, но это уже другая история....
AVitaly
У меня остались пара Jung 2176SV, если интересно - пишите
Kaveckiy
Цитата(ANTim @ 22.11.2010, 19:09) *
Если Вы правильно настроите параметры устройства, которое будет управлять термоэлектрическим клапаном (например ES/S 4.1), то он не будет постоянно открываться и закрываться, а будет открыт на заданную Вами (или термостатом) величину.


А, кстати, Вы не ткнете носом в методику настройки, а то надоело методом инженерного тыка настраивать smile.gif
leonid
Цитата(Kaveckiy @ 15.1.2011, 17:27) *
А, кстати, Вы не ткнете носом в методику настройки, а то надоело методом инженерного тыка настраивать smile.gif

В приложении - описание на термостат 2178 (JUNG) - на стр. 33 рассматривается именно этот вопрос.

Небольшое уточнение - для правильного понимания - термоклапан будет работать в режиме "дергаясь где-то посередине" smile.gif - т.е. он просто не будет доходить до крайних положений, но при этом управление (т.е. подача и снятие напряжения с него) все равно будет идти непрерывно.
Дмитрий Сукачев
Цитата(Kaveckiy @ 15.1.2011, 18:27) *
А, кстати, Вы не ткнете носом в методику настройки, а то надоело методом инженерного тыка настраивать smile.gif


Немного теории.
Скорее всего вы хотите управлять тепловой мощностью ваших радиаторов: в зависимости от разницы между текущей температурой и значением температуры уставки включать ваши радиаторы, например, на 80%, 50% и т.п. их тепловой мощности.
На какую тепловую мощность должны включаться радиаторы и вычисляет терморегулятор. Это значение в % виде отправляет в шину.
Обычно терморегуляторы "работают" в Пропорционально-интегральном режиме. Вручную можно задать диапазон пропорционального регулирования и период интегрирования. Влезать в эти опции и тем более менять в них настойки следует только, если предустановленные настройки не обеспечивают точность управления.
Для 99% инсталяций достаточное предустановленных настроек. Для это в параметре "Тип отопителя" задайте "радиатор" или "теплый пол" и терморегулятор сам установит нужные значения.

Настройка электромеханического сервопривода ABB ST/K 1.1. Для АВВ их делает Theben поэтому смотрите инструкцию в скрепе по настройке этого сервопривода.

Для управления термоэлектрическими сервоприводами (ихт бин термоголовами) потребуется специальный актуатор, который преобразует полученное по шине процентное значение от терморегулятора в цикл ШИМ (широтно-импульсного модулирования). Например период ШИМ 10 минут, от терморегулятора приходит 70%, тогда на 7 минут на термоголову будет подаваться напряжение, 3 минуты - нет, затем опять 7 минут подается, 3 минуты нет.
Для таких актуаторов крайне важно правильно задать период ШИМ. Для этого установите термоголову на клапан подайте напряжение и замерьте время, за которое термоголова полностью откроет (или закроет) клапан; затем снимите напряжение и замерьте время, за которое клапан полностью закроется (или откроется). Сложите эти времена. Период ШИМ должен в 1,5-2 раза превышать эту сумму.

Остальные настройки описаны в инструкциях на конкретное оборудование.

Kaveckiy
Спасибо, Леонид, спасибо Дмитрий.

В принципе, логически рассуждая я примерно так и делал, но теперь знаю наверняка что это правильно smile.gif
Алейников
ставьте тебен проверено работают больше сотни клапанов на одном обьекте
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.