Sasha_24
23.11.2010, 16:25
Здравствуйте,
Есть помещения паркинговой и стилобатной части гостиницы (в основном гардеробы, комнаты совещаний, комнаты админ. персонала и т .д.). На каждое такое помещение предусмотрено по одному фенкойлу.
Хочу продумать энергосберигающий режим работы фенкойлов (пока никакого ТЗ нету). Можно объедениться с системой контроля доступа (как это обычно делается в номерах), но думаю о другом варианте – например завязать команды на включение/выключение фенкойла в зависисмости от сигнала датчика присутствия в помещении ?
Какие варианты посоветуете – господа специалисты ?
а что Вас смущает? эти решения уже отработаны давно. У Вас фанкойлы локально управляются или в систему диспетчеризации завязаны?
Как я понимаю, речь идет не о номерном фонде, а о служебных помещениях и помещениях общего пользования.
Допустим, есть некая комната совещаний, которая 70% времени пустует, соответственно, там нет необходимости поддерживать комфортные условия, пока она не занята.
Датчик присутствия здесь не поможет, т.к. комфортные условия нужно подготовить до совещания. Чтобы фанкойл "знал" о предстоящем совещании, ему нужно об этом "сообщить". Как это сделать? Варианты:
1. Пойти и вручную дать ему команду "включить комфортный режим". После совещания пойти и дать команду "выключить комфортный режим" или просто "выключить".
2. Никуда не ходить, а сделать то же самое со станции диспетчеризации.
3. Если комнату совещаний арендует некая компания на коммерческой основе и в гостинице установлена, например, система управления отелем Fidelio, через которую оформляется заказ комнаты совещаний на Х часов, то Fidelio сама дает команду "включить комфортный режим" за N часов до забронированного времени. По истечении времени аренды Х Fidelio дает команду "выключить комфортный режим".
Этот вариант подходит и для гостиничных номеров. Вот здесь есть хороший потенциал для энергосбережения.
Что касается помещений персонала, то, как правило, в них почти всегда кто-то находится. Контроллер управления фанкойлом сам будет поддерживать необходимый температурный режим и включать/выключать вентилятор. Что из себя представляют гардеробные, мало себе представляю, но, если это помещения с кратковременным пребыванием людей, то фанкойл там будет лишним, достаточно вентиляции. Если это рабочее место гардеробщика, то пусть сам включает/выключает свой фанкойл.
Если же хотите управлять фанкойлами и в этих помещениях, то варианты 1 и 2. Конечно, 2-й вариант предпочтительнее (удобнее).