Есть объект и нет воды! по ТУ вода подается в резервуары 3шт (1300м3 - каждый), которые используются для хоз. питья и на пожар. уровень воды в резервуаре 1,6м. расход на хоз-питье 2500м3. пожарникам нужно воды тоже 2500м3.

какой алгоритм опусташения и заполнения резервуара водой? в примечании к электроприводу задвижки столкнулся с примечанием: не применять электропривод с клиновой задвижкой hawle в полузакрытом состоянии! Мой начальник говорит, что забирается см 10 от уровня, а дальше задвижка работает в полузакрытом состоянии и еще сама должна определять когда и на сколько ей открыться!

например идет разбор воды на хоз питье, (сколько положено забрать воды оптимально - прежде чем открыть задвижку? по максимому до остатка в резервуаре суммарного объема на пожар?)

из какого норматива можно почерпнуть тему? спс!

Михаил I
Не понял зачем там задвижка. Что значит воды нет? Совсем нет, привозят?
Тогда как вы обеспечите 2500 на пожар всегда?
Tusla
Цитата(Михаил I @ 1.12.2010, 7:25) *
Не понял зачем там задвижка. Что значит воды нет? Совсем нет, привозят?
Тогда как вы обеспечите 2500 на пожар всегда?



есть водовод тупиковый. водоканал дал ТУ из него заполнять резервуар, а от резервуаров уже обеспечивать ТЦ водой.

задвижка с электроприводом ставится после ВУ и регулирует подачу воды в резервуаре!

Михаил I
А нельзя ли такую схему.

Врезка в трубу тупиковую, труба, на ней водомер, электропривод. Электропривод управляется от уровней воды в резервуаре.

1 уровень от дна трех резервуаров - пожарный. (задвижка открыта)
2 уровень- аварийный на питьевые нужды на случай аварии на сети (задвижка открыта).
3 уровень - максимальный, когда эл задвижка закрывается.

У задвижки 2 режима - открыта или закрыта.
Tusla
Цитата(Михаил I @ 2.12.2010, 6:38) *
А нельзя ли такую схему.

Врезка в трубу тупиковую, труба, на ней водомер, электропривод. Электропривод управляется от уровней воды в резервуаре.



Цитата(Михаил I @ 2.12.2010, 6:38) *
1 уровень от дна трех резервуаров - пожарный. (задвижка открыта)
2 уровень- аварийный на питьевые нужды на случай аварии на сети (задвижка открыта).
3 уровень - максимальный, когда эл задвижка закрывается.

У задвижки 2 режима - открыта или закрыта.


т.е. идет разбор воды, как остался уровень пожарный, задвижка открылась, когда максимальный уровень наполнился, задвижка закрылась. по 2-ому уровню не понял, если авария на сети задвижка открывается и по максимум забирает воду из водоводов в резервуар, пока тругие не разобрали?

теперь меня заставляют шибер ставить на не полное открытие :-))

Михаил I
2 - уровень указывает уровень воды на аварийный запас.
Вы питаете резервуары по 1 нитке, значит ваши резервуары должны держать в себе кроме регулирующего объема, пожарного еще и аварийный запас.

Отсюда нужен контроль за неприкосновенным запасом на пожар и на аварию. Т.е. при достижении уровня аварийного у вас затвор открывается.