Vas_i_liy
Уважаемые специалисты, помогите пожалуйста. Сделали электромонтаж. В проекте заложена полоса заземления но нет перемычек до электроприёмников. Сделали перемычки, около 500 м., а заказчик, платить за эту работу не желает. Якобы не прорисованы эти работы в проекте, есть только приписка, что все элементы должны быть заземлены.
Подскажите нормативные документы и пункты какие нарушил проектант.
Сергей В.
ИМХО. Проектант ничего не нарушил, это сметчик недоглядел.

Цитата
а заказчик, платить за эту работу не желает
wink.gif снимайте назад.
Vas_i_liy
Но в спецификации этих материалов тоже нет, редко встречается сметчик ковыряющийся в проекте.
Sharikov
в помощь ПУЭ 1.7.

какой объект?

проектанту схему надо было приложить или в проекте отразить.

+1 Сергею В. СНИМАЙТЕ!! потом за голову схватятся, если сдать нрмально захотят
Rapid
А что 3 (4,5) проводом в кабеле не заземлены ваши электроприёмники? Зачем нагородили-то всё это. Правильно что платить не хочет заказчик.
nwe
Если в проекте нет схемы с названием "Выравнивание потенциалов" с угловой экспликацией материалов - я бы тоже платить не стал.
А эта фраза "должны быть заземлены" означает связь мет.корпусов обрудования с нейтралью трансформатора на подстанции, что у вас автоматически делается, если к однофазной нагрузке ведётся трёхпроводный кабель, а к симметричной трёхфазной нагрузке - четырёхпроводный. Наша стандартная сеть TN - учите мат.часть.
Снять перемычки тоже не мешает - запустите в следующий объект.
Котка
"А что 3 (4,5) проводом в кабеле не заземлены ваши электроприёмники? Зачем нагородили-то всё это." Имхо, РЕ проводник является системой уравнивания потенциалов, а переиычки, как правило это сталь 20х4, являются дополнительной системой уравнивания потенциалов. ПУЭ-7. 1.7.83.
Сергей В.
Цитата(Vas_i_liy @ 14.12.2010, 12:40) *
... редко встречается сметчик ковыряющийся в проекте.

Хороший сметчик знает нюансы объекта. Ему "ковыряться" не надо - просто задать проектанту пару вопросов.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.