Доброго времени суток!
Экспертиза согласно 87 постановления требует для участка магистральной теплосети выполнить раздел "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" . Что писать в этой части какая система обечпечения пож.безопасности на участке теплотрассы Ду300 в канальном варианте? Может кто сталкивался что писать в этом разделе?
Для линейных объектов (кроме нефтегазовых) основные мероприятия расписываются на стадии организации строительства. А далее идут заверения, применены негорючие материалы, конструкции камер имеют соответствующую степень огнестойкости, расписать пути эвакуации из колодцев и камер для обслуги, есть ли рядом пожароопасные обьекты и где ближайшие пожарные расчеты. Если будут замечания от пожарного эксперта - принимайте с радостью и дополняйте в раздел, т.к. Они сами не знают чего хочут.
Что то я не помню что -бы горела теплотрасса (кроме фуфаек в бомжовских колодцах). Вот кстати и о доступе горючего хлама в теплушки тоже можно написать и приложить инструкцию для будущих ответственных лиц.
Что то примерно такое написал про горючесть изоляции покровного слоя. Про приготовление битумной мастики и т.д и т.п. Спасибо что сориентровали.