Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Очистка стоков от хлебопекарного производства
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Denstrog
Добрый день!
Имеется хлебопекарное производство на котором существует проблема с не соответствием ПДК некоторых показателей.
Суммарный объем стоков вместе с хоз. бытовыми составляет 11 м3/сутки. Общесплавная система канализации.
Не соответствующие показатели - БПК5 202-765 мг/л (при ПДК 200), ХПК 700-1640 мг/л (500), Азот аммонийный 9-27 (8,82), фосфаты 5,58-12,78 мг/л (4,65), железо общее 1,93-7,26 (0,52) и немножко выскакивают нефтепродукты.
Подскажите, какого типа оборудование возможно применить на данном объекте для снижения показателей до уровня ПДК ? Некоторые товарищи рекомендуют ставить флотаторы. Я не в курсе какая эффективность работы флотаторов на данных стоках и вроде азот флотаторы не убирают ... Заранее спасибо!
BUFF
Штрафы платить, и жить счастливо без очистных laugh.gif
И радоваться, что платят за азот и БПК, а не тяжелые металлы laugh.gif
А будет сосвсем невмоготу - разбавлять сток водопроводной водой на треть laugh.gif
Alge
Цитата(Denstrog @ 7.2.2011, 18:33) *
...рекомендуют ставить флотаторы. Я не в курсе какая эффективность работы флотаторов на данных стоках и вроде азот флотаторы не убирают

снимут все кроме бпк (эффективность~до50%) и аммонийного
ессно, при диких дозровках химии, что на 11 м3/сут не так уж и страшно

вопрос - нафига? или есть лишние 50 килоевриков, за которые вы приобретете кучу гимора?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.