planetka
Здравствуйте. Возник такой вопрос: для медицинского учреждения необходимо разработать схему подачи дистиллированной воды. Что в нее должно входить? Должна ли эта установка распологаться в отдельном помещении, есть ли какие-то определенные требования ? И есть ли разница между дистиллированной и деминирализованной водой?
Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой и возможно имеется схема...
Буду очень признательна за помощь )))
positioner
Водоподготовка для медицины и фармацевтики - ФС 42-2619-97 "Вода очищенная" и ФС 42-2620-97 "Вода для инъекций". Что касается установок - вроде бы такие установки должны быть сертифицированы и зарегистрированы Минздравом.
Alge
Цитата(planetka @ 8.2.2011, 10:50) *
для медицинского учреждения необходимо разработать схему подачи дистиллированной воды

поясните поподробнее: т.е. уже есть какой-то типа дистиллятор и от него нужно воду подать типа потребителям?
или вам необходима установка для получения дистиллированной воды из (например) водопроводной?
prokop
Добрый день всем.
Посмотрите ТЗ от Заказчика, там должна быть ссылка на нормативный док. Если этого нет, то Вы попадете на деньги, тем более когда у Вас нет разницы между дистилятом и деионизованной водой.
planetka
Цитата(Alge @ 8.2.2011, 14:56) *
поясните поподробнее: т.е. уже есть какой-то типа дистиллятор и от него нужно воду подать типа потребителям?
или вам необходима установка для получения дистиллированной воды из (например) водопроводной?


Есть трубопровод холодной воды питьевого качества. необходимо подвести к технологическому оборудованию дистиллированную воду. Соответственно необходимо сделать простую водопроводную воду дистиллированной.
Т.е нужна установка для получения дистиллированной воды?!?
Alge
Цитата(planetka @ 8.2.2011, 17:14) *
Т.е нужна установка для получения дистиллированной воды?

именно! smile.gif
обратный осмос с приблудами (пример в личку скинул)
AbsAlenka
Здравствуйте! тема обсуждалась давно конечно.....но у вас не осталось примера...точно такая же ситуация подвода дистиллированной воды к оборудованию ! В моем случае стерилизатор. Буду очень признательная за помощь)
Alge
Цитата(AbsAlenka @ 21.11.2012, 3:29) *
...ситуация подвода дистиллированной воды к оборудованию

дистиллированная вода к оборудованию подводится по шлангам. как вариант - ведра с коромыслом :-)
AbsAlenka
Спасибо за ведро с коромыслом!!!
Alge
Цитата(AbsAlenka @ 21.11.2012, 9:53) *
Спасибо за ведро с коромыслом!!!

да пожалуйста... обращайтесь, если что, не стесняйтесь :-)

зюыю каков вопрос - таков ответ :-)
Khomenko_A_S
Цитата(AbsAlenka @ 21.11.2012, 1:29) *
Здравствуйте!

А в чем Ваша проблема?
Ставите стерилизатор- обвязываете его (в том что я видел 4 патрубка или 5, уже и не помню). Дистиллировавшую воду собираете в ведро (или накопительный бак) а от туда насосом в стерилизатору( если там 1 атм. надо)

З.Ы. Бак быстрее всего должен быть из медицинской нержавейки или стекла- читайте
nick2
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла
два бака - накопителя. подача в баки включается по датчикам уровня.
вода из них подается по шлангам к оборудованию, которое стоит ниже.
AbsAlenka
а почему два бака?? а давления хватает для оборудования с такой подачей воды?
AbsAlenka
Цитата(Khomenko_A_S @ 21.11.2012, 16:53) *
А в чем Ваша проблема?
Ставите стерилизатор- обвязываете его (в том что я видел 4 патрубка или 5, уже и не помню). Дистиллировавшую воду собираете в ведро (или накопительный бак) а от туда насосом в стерилизатору( если там 1 атм. надо)

З.Ы. Бак быстрее всего должен быть из медицинской нержавейки или стекла- читайте

а на какой расход подобрать насос?? если есть расход за цикл 107,5 л а циклы разные от 30 до 45 минут и неизвестно как он потребляет воду всю сразу или равномерно за цикл(
Khomenko_A_S
Цитата(AbsAlenka @ 22.11.2012, 4:29) *
а на какой расход подобрать насос?? если есть расход за цикл 107,5 л а циклы разные от 30 до 45 минут и неизвестно как он потребляет воду всю сразу или равномерно за цикл(

Это не ко мне вопрос, а к производителю, но если почитать)))))
http://kak-iskat.ru/?q=%D0%BF%D1%80%D0%B8%...%BE%D1%80%D0%B0
то вроде как заполняется до начала цикла- следовательно заполнение за произвольный период времени
nick2
любой дистиллятор имеет небольшую производительность и целую ночь в резерве для заполнения емкости расходной.
два бака (там еще третий есть, его не видно), на каждый дистиллятор - свой бак. и потребителей воды тоже трое. разные анализаторы (крови). у них требование - подпор 1 м, внутри - свой насос. высоты установки баков - хватает.
Хоттабыч
Цитата(Alge @ 8.2.2011, 18:20) *
именно! smile.gif обратный осмос с приблудами (пример в личку скинул)

А можно и мне в личку? А то работал с дист.водой, в своё время, немало (будучи химиком-органиком по специальности) как то не сталкивался с осмосом... мы её (исходную воду) просто перегоняли в перегонном кубе и всё.
nick2
смысл установок прост:
обратный осмос дает воду солесодержанием 5-10 мг/л
данная вода поступает на фильтры с ионообменной смолой Н-ОН форма, остатки солей меняет на ионы Н+ и ОН-, в итоге чистая Н2О.
ресурс систем ограничен ресурсом смолы . по исчерпании ресурса смолу меняют. для обычных клиник и больниц хватает 1-2 л смешанной смолы на месяц.
на одном из предприятий, где ставили дистиллятор на объем до 1 м3/сутки, фильтр уже не картриджный, а загрузка в колонне. меняют аналогично, по контролю качества дистиллята.
бывает загрузка в два баллона, в одном Н-форма, в другом ОН-форма.
в зависимости от ионов в исходной воде, (состношение катионы-анионы), дистиллят может менять рН, смотря какиъ ионов пойдет в воду больше Н+ или ОН-.
обратный осмос , как правило, тоже снижает рН на 0,3-0,7 ед.
нюансы есть, преимущество перед испарителями - меньше энергопотребление , качественнее очистка.
применение обратного осмоса помогло двум лабораториям избавиться от содержания углекислоты и аммиака после испарителей.
Alge
ну, в большинстве случаев (в данном, кстати, тоже) достаточно только ОО, а если необходимо более глубокое обессоливание - то соглашусь с nick2 - фсд рулит :-)


Цитата(Хоттабыч @ 22.11.2012, 20:25) *
А можно и мне в личку?

а там ничего интересного - ссылочка на сайтик :-)
Хоттабыч
Во тож... век живи - век учись.
al1981
ФСД конечно рулит, если менять загрузку.
А лучше две отдельные колонки, в Н и ОН форме. Регенерация проще.
SweetDream
подскажите, пожалуйста, какие трубопроводы можно использовать для подачи дистиллированной воды? ситуация следующая: существующая установка для получения дистиллированной воды, заказчик дал точку подключения. можно ли использовать полипропиленовые трубы?
Urchi_Purchi
делал из пп, вопросов не возникало
Dima_UA
Цитата(SweetDream @ 27.6.2013, 10:12) *
подскажите, пожалуйста, какие трубопроводы можно использовать для подачи дистиллированной воды? ситуация следующая: существующая установка для получения дистиллированной воды, заказчик дал точку подключения. можно ли использовать полипропиленовые трубы?



Цитата(Urchi_Purchi @ 27.6.2013, 10:31) *
делал из пп, вопросов не возникало


интересует материал запорной арматуры на трубопроводе дистиллированной воды.
технолог установил баки с нержавеющей стали ANSI 321, в нете нахожу краны и насосы со стали ANSI 304/316 - можно их применять на дист. воду?
nick2
с дистилляторами и осмосом много работает Медиана-фильтр (Москва).
постучитесь к ним в техподдержку, может подскажут.