Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Санитарные узлы..
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Противодымная защита
Brust
Господа, а на вытяжку сан.узлов огнезадерживающие клапана ставятся??
Giedi Prime
Чтоб аммиак не рванул biggrin.gif
Brust
Оригинально.. А все-таки?? Я не разу не видел на санузлах клапанов, но по нормам на входе в вентшахту положено ставить клапан.. Как же быть?? bang.gif
MMM
Тут есть 3 варианта.
1.От каждого санузла идет отдельная шахта с огнезащитой.
2.санулы присоединяются к общей шахте через каналы спутники с огнезащитой
3.воздуховоды из санузлов разных этажей напрямую врезаются в общую шахты. Тут необходим или клапан или воздушный затвор. (по снипу)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.