Anna K.
Добрый день!
Есть котельная, обслуживающая две промплощадки. На границе площадок, условно говоря "в поле", хозяин котельной хочет установить теплосчетчик. Диаметр трубопровода 400, прокладка на эстакадах. Подскажите, пожалуйста, возможно ли это? Расчетная температура отопления для нашего города -34 0С. Ни разу с таким не встречалась. А ему надо предоставить аргументированный нормами отказ от такой установки или все-таки есть такие счетчики, автоматика которых работает при низких температурах?

Помогите, пожалуйста, время идет, проект стоит......
alexius_sev
Цитата(Anna K. @ 17.3.2011, 17:05) *
Добрый день!
Есть котельная, обслуживающая две промплощадки. На границе площадок, условно говоря "в поле", хозяин котельной хочет установить теплосчетчик. Диаметр трубопровода 400, прокладка на эстакадах. Подскажите, пожалуйста, возможно ли это? Расчетная температура отопления для нашего города -34 0С. Ни разу с таким не встречалась. А ему надо предоставить аргументированный нормами отказ от такой установки или все-таки есть такие счетчики, автоматика которых работает при низких температурах?

Помогите, пожалуйста, время идет, проект стоит......

автоматики такой нет, не хотите построить помещение? или отапливаемый бокс для теплового счетчика?
Anna K.
мне нужно документатьное подтверждение того, что нужно помещение, может есть в нормативах такой пункт? В 10 м от теплотрассы стоит цех, может автоматику там разместить? Хотя, это далековато...
alexius_sev
Цитата(Anna K. @ 17.3.2011, 17:24) *
мне нужно документатьное подтверждение того, что нужно помещение, может есть в нормативах такой пункт? В 10 м от теплотрассы стоит цех, может автоматику там разместить? Хотя, это далековато...

документальное подтверждение это тех. паспорт оборудования, в котором прописаны допустимые температуры окр. среды. для го нормальной работы.в принципе расходомер и датчики давления и температуры можно запрятать под изоляцию, плюс на всякий пожарный поставить греющий эл. кабель. а сам вычислитель в помещение завода, и провода сигнальные и питания на 24В тоже спрятать в изоляцию. В принципе такое возможно.
АБорисыч
1) 10 м это не много
2) Паспорт прибора посмотрите по этой ссылке http://www.teplovizor.ru/mydownloads/viewcat.php?cid=9
3) А по хорошему, не плохо бы под первичники хоть сарайчик соорудить, электронные устанавливать преобразователи в ближайшем здании.

АБорисыч
Страница из паспорта
alexius_sev
сор
Anna K.
СПАСИБО огромное!