Rok
Мною спроектирована тепловая сеть на 4 дома . параметры теплоносителя :
Т1=115
Т2=70
P1=6кгс/см2
P2=5кгс/см2

Нагрузки ж.д. №1 - 95 кВт
ж.д. №2-№3 - 15кВт
ж.д. №4 - 14 кВт

Трасса от ж.д. №1 до №4 уже построена согласно проекту и проработала сезон, дома №1 и №4 топятся нормально. Теперь сажают на магистраль дома 2 и 3 . Диаметры ответвлений к этим домам я вабрал d 38х3,0 , скорость получилась 0,10 м/с , меньше диаметры по СНИПУ нельзя.
У монтажников нет 38 трубы , а есть 45 и 57 и соответственно они хотят эти трубы применить . Скорость получить еще меньще 0,07 и 0,04 м/с , теплопотери возрастут . Если применить 45 трубу на ответвлениях к домам 2 и 3 участки соответственно 2в и 3в не будет ли завоздушивания и необходимости часто спускать воздух. С другой стороны система отопления ж.д. №4 функционирует нормально.
Теплотрасса бесканалка ППУ , все врезки будут в камерах , уклон от ж.д. к камерам .
Системы отопления элеваторные .
Схема прилагается
Ernestas
По расчетам выходит DN 20, максимум бы ставил Д25.
На сколько помню при скорости теплоносителя больше 0,22м/с воздух уноситься даже вниз по трубе
Rok
Ну я бы тоже d 25 поставил , по СНиП 41-02-2003 нельзя меньше 32
teplocom83
диаметр 45 и после него регулировочный вентиль.Себя обезопасити и монтажников.