Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: сокращение потерь электроэнергии
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Энергосбережение и Энергоэффективность
IronLung
Нужна программа энергосбережения для мааааленькой сетевой организации (450 метров старенького кабеля 6кв, на котором висит 1 ТП 630 ква - все хозяйство). Кароче, развернуться негде) Программу требуют власти, т.к. передача электоэнергии - регулируемый вид деятельности. Вобщем нужны мероприятия по сокращению потерь. Расчитал норму - 35 451 квт*ч для 10-го года (условно-постоянные + нагрузочные + погрешности учета). По факту в 10-м году потерялось 37 733. Соответственно, разница между нормой и фактом - то, что нужно сокращать (якобы).
Какие мероприятия включать?
точные счетчики вместо 2,0 - понятно
сокращение расхода СН (он и без того мизерный - 2 дрл-250 на улице по датчику освещения)
прочая организационная лабуда - ответственный за сбережение, состояние оборудования, контроль снятия показаний.......

что бы поэффективнее))))
вот допустим, на хх трансформатора - 15 600 квт*ч в год. как его компенсировать?

что еще?
оч признателен заранее за помощь)
kaifsheg
Взть кабель потолще раз в 10 blink.gif
А ещё рубильник на трансформатор, чтобы его от ХХ отрубать. А на рубильник повешать автоматику отключения и главное включения:
- Когда нет нагрузки - вырубать первичку транса;
- потом ставим на каждый выключатель,розетку и т.п. электронику (с автономным источником питания), которая будет распозновать включение нагрузки
Всё работает следующим образом: зашёл человек в помещение, шлёпнул по выключателю, электроника (на батарейках) поняла это, дала команду рубильнику, тот сработал, начал работать транс, лампочка включилась. blink.gif
Ту и электрики заработают, и поставщики автоматики, и все все все. А сколько энергии экономить будем.... Ух.

А если честно то надо маленький трас поставить на собственные нужды (типа ДРЛ), и чтобы он был дежурным... А большой когда он на ХХ отключать (к примеру ночью и на выходных). Должно рабтать, если я правильно всё понял.
IronLung
kaifsheg, а как насчет единичной компенсации ХХ трансформатора? ее же можно закВАрить))???
IronLung
Цитата(kaifsheg @ 9.4.2011, 17:17) *
А если честно то надо маленький трас поставить на собственные нужды (типа ДРЛ), и чтобы он был дежурным... А большой когда он на ХХ отключать (к примеру ночью и на выходных). Должно рабтать, если я правильно всё понял.


Силовой тр-р не отключить, там даже ночью кВт 90-100.....
Urov
1.Посчитайте мощность, вполне возможно у вас старый и слишком мощный трансформатор и продажа старого вполне может окупить покупку нового . 2. Конденсаторные батарее для компенсации реактивки. 3.Проверьте на воровство иногда дает поразительные результаты.
IronLung
1.Трансформатор 630 кВа. Даже сейчас (не зимой) загружается на 74 % (670 А при номинале в 900). При этом одно из подключенных предприятий 80 кВт вместо всех своих 300 потребляет.
2. Какую и где реактивку компенсировать? Делал суточный анализ нагрузки на НН - средний кос за сутки 0,91. в пики падает до 0,84. Допустим, я скомпенсирую суммарную по потребителям (прямо за трансом), сократятся потери (причем еще неизвестно на сколько) в сетях 0,4. Но сети эти не мои и они меня вообще не интересуют. Интересует только КЛ 6 кВ и ТП 6/0,4. Urov, при компенсации реактивки суммарной потери в тр-ре и КЛ-6 кВ снизятся? И на сколько?))))))))
3. Безучетное потребление - согласен. Только вроде ниче там не найдеш. В самой ТП просто так не подключишься - она кирпичная и под большим замком))))) Если только у потребителей кто нибудь прикрутится, но это опять же не мои проблемы

унылая такая программа энергосбережения выходит))))))))))
inev
Какая нагрузка в% днем в % ночью? По сезонам сделайте анализ.
Если есть возможность увеличте нагрузку на тр-р в ночное время.
Для чего все это? Для введения ночного тарифа для Вашей ТП. Вы
загружаете сеть Энергетиков это первое, второе повышаете КПД своего тр-ра в ночное
время. Ночной тариф раза в три дешевле, вот вам и экономия за 8 часов.
Потом никто и никогда не разбогател в одиночку и любой договор должен
быть выгодным для обоих сторон. Поговорите со своими основными потребителями
может что-то пилить, греть, сушить,поливать и.т.д. они смогут в ночное время ну и соответственно
платить будут тоже чуть меньше. Вот путь к успеху, а дальше все зависит от Вас. biggrin.gif
Valerik_d
Возмите пробы масла из трансформатора, проверьте на влажность, тангенс дельта, содержание окислов, при отклонениях - замена масла. Замерьте уровень шума трансформатора, если превышает заводские величины - нужно ремонтировать магнитопровод. Просто обслужите качественно ТП: чистка изоляции, протяжка контактов и соединений, анализ состояния анцапфы, замер сопротивления обмоток, расчет Pкз и Pхх. Распределение нагрузки по фазам, желательно у конечных потребителей. Автоматические устройства компенсации реактивной мощности, чем меньше шаг регулирования - тем лучше (и дороже устройство). Ну и конечно же учет: степень загрузки трансформаторов тока, класс точности, калибровка. Что-то должно сработать.
kvm_auditor
Тоже проводим энергоаудит СК. На балансе 2 секции 6кВ (реактор, 2 вводных МВ, 16 ячеек с МВ). Счетчики активной и реактивной электроэнергии установлены как на вводах, так и на отходящих фидерах (класс точности 0,5), ТТ- ТВЛМ-10 (класс точности 0,5). Все заведено на систему АСКУЭ (MicroScada). Электроэнергия на собственные нужды не расходуется (ТСН нет, цепи управления на постоянке от АКБ). Установлены два ТН НТМИ-6. Лампочки сигнализации светодиодные. Вообщем все по уму сделано. Основные потребители- городские сети.
Вот и ломаю голову какие им можно мероприятия прописать, на чем сэкономить?
Евгений Андреевич
Цитата(kvm_home @ 19.1.2012, 8:09) *
Вот и ломаю голову какие им можно мероприятия прописать, на чем сэкономить?


Я бы на вашем месте сделал бы сносочку, что мол "... показатели энергоэффективности достигнуты...." и усё.