Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Первый проект по наружным сетям водоснабжения
Диалог специалистов АВОК > ФАЙЛОТЕКА СПЕЦИАЛИСТА > Проекты (проектные работы)
SweetDream
уважаемые специалисты! первый раз делала проект по наружному водоснабжению предприятия, жду ваших замечания и критики!
Young
1. ПГ на тупиках, почему не сделать кольцо?
2. Другие сети на площадке отсутствуют? ни одной пересечки - это подозрительно smile.gif
3. Упоры на поворотах не ставите?
4. А вода в резервуары как попадает?
aleksey_v
Общие данные есть у кого-нибудь по нормам, дамы и господа?
Помарки, описки; иногда то, что лучше не писать вовсе (про рабочий порядок, масштаб, etc.).
даниил
На плане резервуара не указаны тр-ды.
Надо дать ссылку на комплект АС резервуаров.
приямок в резервуаре где?
ввод водопровода в здание АИВК оригинальный.

Примечания улыбнули ))) о чьей натуре речь? )))
SweetDream
Цитата(Young @ 6.6.2011, 23:46) *
1. ПГ на тупиках, почему не сделать кольцо?
2. Другие сети на площадке отсутствуют? ни одной пересечки - это подозрительно smile.gif
3. Упоры на поворотах не ставите?
4. А вода в резервуары как попадает?


1. решила, что раз можно сделать тупик, то почему бы не сделать тупик)
2. отсутствуют, там люди не постоянно находятся, приезжают раз в несколько дней, так что вода привозная,а канализация домик с выгребной ямой)
3. надо поставить? я пока еще мало с таким сталкивалась, поэтому теряюсь в этих вопросах.
4. еще решают, вроде как из скважины планируют, но это уже отдельным проектом разрабатываться будет.
большое спасибо за ответ!

Цитата(aleksey_v @ 7.6.2011, 1:26) *
Общие данные есть у кого-нибудь по нормам, дамы и господа?
Помарки, описки; иногда то, что лучше не писать вовсе (про рабочий порядок, масштаб, etc.).


старалась по нормам, но не хватает образцов и опыта, чтобы понять что же в них все-таки написать)))

Цитата(даниил @ 7.6.2011, 7:22) *
На плане резервуара не указаны тр-ды.
Надо дать ссылку на комплект АС резервуаров.
приямок в резервуаре где?
ввод водопровода в здание АИВК оригинальный.

Примечания улыбнули ))) о чьей натуре речь? )))


ссылку дам, спасибо, трубопроводы пока только отводящий есть, обязательно покажу.
приямок квадратик 0,6х0,6х0,5 в верхнем правом углу.
там фундаменты очень мощные, подвала нет, делали отдельный приямок под трубу, как по-другому решить ввод не придумала))))
примечания, кстати, тут в одном проекте нашла и взяла для своего проекта) вы счиатете лучше убрать?))
даниил
На разрезах приямок покажите и тр-ды. а так же уклон к приямку.
я хотел сказать что тр-ды надо из приямка выводить, а не из стены резервуара.
плюс на выходе тр-да из резервуара ставите колодец, в нем задвижку отключающую и арматуру дренажную.
по хорошему надо ставить камеру переключений тр-дов.
из резервуаров в нее тр-ды, далее в ПНС.

такие примечания про взятый масштаб и несоответсвующую натуру конечно убрать ))
Young
Цитата(SweetDream @ 7.6.2011, 10:20) *
1. решила, что раз можно сделать тупик, то почему бы не сделать тупик)
2. отсутствуют, там люди не постоянно находятся, приезжают раз в несколько дней, так что вода привозная,а канализация домик с выгребной ямой)
3. надо поставить? я пока еще мало с таким сталкивалась, поэтому теряюсь в этих вопросах.
4. еще решают, вроде как из скважины планируют, но это уже отдельным проектом разрабатываться будет.
большое спасибо за ответ!

1. Давно наружку не делал, но насколько помню на тупике как раз и нельзя, можно на ответвлении, это другое.
2. Ни связи, ни электричества, ни тепла?
3. Надо.
Незачто
aleksey_v
Цитата(Young @ 8.6.2011, 23:23) *
1... на тупике как раз и нельзя, можно на ответвлении, это другое.

У автора нетипичная ситуация, не подпадает под эти правила, имхо.
SweetDream
спасибо большое за ответы!

теперь возник вопрос про резервуары, надо ли добавлять в воду какие-нибудь вещества для предотвращения цветения и загнивания? или достаточно менять ее раз в год?
yegres
а кроме чертежей и общих данных пояснительная записка на такой преокт делается?
aleksey_v
Пояснительная записка с общими данными не совместимы.
shexin
Это с каких пор на сварном полиэтилене на углах поворота нужны упоры ?????
8.62. На поворотах в горизонтальной или вертикальной плоскости трубопроводов из раструбных труб или соединяемых муфтами, когда возникающие усилия не могут быть восприняты стыками труб, должны предусматриваться упоры.
На сварных трубопроводах упоры следует предусматривать при расположении поворотов в колодцах или угле поворота в вертикальной плоскости выпуклости вверх 30° и более.
Примечание. На трубопроводах из раструбных труб или соединяемых муфтами с рабочим давлением до 1 МПа (10 кгс/см2) при углах поворота до 10° упоры допускается не предусматривать.

aleksey_v
shexin, с ранних. Или назовите меня перестраховщиком.
http://yandex.ru/yandsearch?text=site%3Afo...0%BB&lr=213
shexin
Вы перестраховщик....
Young
Цитата(shexin @ 28.6.2011, 12:39) *
Это с каких пор на сварном полиэтилене на углах поворота нужны упоры ?????

многие производители стали просить ставить упоры на пластик
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...%F3%EF%EE%F0%FB
shexin
Многие это сколько, тот же Икапласт пишет что необязательно.... ну и Снип пишет, что не надо, кроме случая с вертикальным более 30.
SweetDream
я поставила упор на вводе в здание АИВК, где вертикально труба поднимается.
Young
Цитата(shexin @ 28.6.2011, 13:13) *
Многие это сколько

риторический вопрос? Через одного wink.gif
Цитата(shexin @ 28.6.2011, 13:13) *
тот же Икапласт пишет что необязательно....

а тот же Упонор например очень рекомендует )
Цитата(shexin @ 28.6.2011, 13:13) *
ну и Снип пишет, что не надо, кроме случая с вертикальным более 30.

а другой снип пишет, что канализационным насосам в здании делать нечего, хотя сололифты и прочие мультилифты уже дело обычное.

Не хочу спорить попусту, многие крупные производители хотят видеть упоры, а многие нет, но решать в данном конкретном случае автору.
shexin
приходим к мнению, что решение об упорах на усмотрение проектировщика и в зависимости от производителя труб.
aleksey_v
Имхо, мип не зря разрабатывал типовуху на упоры в т.ч. и для стальных труб.
Young
+1
Grom
поправьте если не прав:
- до насосной Ду150 а ведь не меньше 200
- нет колодцев для прямого забора воды из пож рез
- 34 л/с для трубы 80 не перегиб?
- колодцы обычно расписывают по составляющим (кольцы, плит, основание, горловина)
- горловину 360мм не сделать
- смушает рабочая часть, по ТПР не меньше 1,8м
- колодцы у вас должны быть как для мокрых грунтов
- подставка под гидрант не должна упиратся в дно колодца, под гидрант бетонная тумба делается
- гидрант не стоит как кол в колодце а скобами крепится к горловине
- проверьте вы дублируете спецификацию на листах и общую спецификацию
- поверьте все ли ваши уплотнения подходят для высокого уровня грунтовых вод, может вам и якаря надо
- ПГ-1 не слишком ли близко к зданию (не менее 5м)
- если не секрет, а зачем труба на 2,2 заизолирована?
- разве пож резервуары разве не должны быть с двумя люками
Аллочка
По оформлению профиля сети рекомендую ГОСТ 21.604-82. (точность значений отметок, место расположения масштабов ....)

SweetDream
Цитата(Grom @ 7.7.2011, 21:49) *
- колодцы у вас должны быть как для мокрых грунтов
- ПГ-1 не слишком ли близко к зданию (не менее 5м)
- если не секрет, а зачем труба на 2,2 заизолирована?
- разве пож резервуары разве не должны быть с двумя люками



спасибо за замечания!
а чем они будут отличаться? это нужно в общих указаниях прописывать?
там 7 м получилось.
глубина промерзания 2,2 м, а там получилось труба выше идет.
резервуары сделаны по типовому проекту, там 2 люка - один с автоматикой, 2 для эксплуатации.

Цитата(Аллочка @ 3.8.2011, 17:01) *
По оформлению профиля сети рекомендую ГОСТ 21.604-82. (точность значений отметок, место расположения масштабов ....)

спасибо, пользовалась им, но не все охватила!
SweetDream
Цитата(Grom @ 7.7.2011, 21:49) *
- до насосной Ду150 а ведь не меньше 200



это где написано?
Fisher_dm
Какая сейсичность строительной площадки?
Гидрант в колодце должен быть у наружной стенки со тремянкой - как в серии на колодцы.
Проверьте необходимое количество вводов в здание (у вас там АУПТ, если не ошибаюсь вводов должно быть два).
aleksey_v
Цитата(Fisher_dm @ 2.9.2011, 14:48) *
Гидрант в колодце должен быть у наружной стенки со тремянкой - как в серии на колодцы.

Простите?
SweetDream
Цитата(Fisher_dm @ 2.9.2011, 14:48) *
Какая сейсичность строительной площадки?
Гидрант в колодце должен быть у наружной стенки со тремянкой - как в серии на колодцы.
Проверьте необходимое количество вводов в здание (у вас там АУПТ, если не ошибаюсь вводов должно быть два).


СП 5, п.5.2.26 Секция спринклерной установки с более 12 пожарными кранами должна иметь два ввода.
а у меня всего 4 пожарных крана.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.