Цитата(Young @ 6.6.2011, 23:46)

1. ПГ на тупиках, почему не сделать кольцо?
2. Другие сети на площадке отсутствуют? ни одной пересечки - это подозрительно
3. Упоры на поворотах не ставите?
4. А вода в резервуары как попадает?
1. решила, что раз можно сделать тупик, то почему бы не сделать тупик)
2. отсутствуют, там люди не постоянно находятся, приезжают раз в несколько дней, так что вода привозная,а канализация домик с выгребной ямой)
3. надо поставить? я пока еще мало с таким сталкивалась, поэтому теряюсь в этих вопросах.
4. еще решают, вроде как из скважины планируют, но это уже отдельным проектом разрабатываться будет.
большое спасибо за ответ!
Цитата(aleksey_v @ 7.6.2011, 1:26)

Общие данные есть у кого-нибудь по нормам, дамы и господа?
Помарки, описки; иногда то, что лучше не писать вовсе (про рабочий порядок, масштаб, etc.).
старалась по нормам, но не хватает образцов и опыта, чтобы понять что же в них все-таки написать)))
Цитата(даниил @ 7.6.2011, 7:22)

На плане резервуара не указаны тр-ды.
Надо дать ссылку на комплект АС резервуаров.
приямок в резервуаре где?
ввод водопровода в здание АИВК оригинальный.
Примечания улыбнули ))) о чьей натуре речь? )))
ссылку дам, спасибо, трубопроводы пока только отводящий есть, обязательно покажу.
приямок квадратик 0,6х0,6х0,5 в верхнем правом углу.
там фундаменты очень мощные, подвала нет, делали отдельный приямок под трубу, как по-другому решить ввод не придумала))))
примечания, кстати, тут в одном проекте нашла и взяла для своего проекта) вы счиатете лучше убрать?))