g40in
Подскажите какая из четырех схем будет более гидравлически устойчивой? и как ее посчитать для всех вариантов. Считаем что нагрузки у всех одинаковые
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
испытатель
Без вариантов №1. Читайте классику - гидравлическая устойчивость.
g40in
Спасибо. Соколов и Козин поясняют как посчитать гидравлическую устойчивость одного объекта ТС. С этим вопросов нет.
А есть ли вообще какой нибудь коэффициент для тепловой сети в целом, и если есть то как его посчитать, который однозначно показывает что при таких то потерях на участках и выбранных местах установки дроссельных шайб коэфф. будет один, а при других потерях и местах установки шайб другой. Такие общие фразы как "минимальные потери в сети и максимальные потери на потребителе" не дают численного представления, а оно то мне и нужно..
испытатель
Устойчивость - не физическая величина, поэтому не имеет единиц измерения. Это индикативный показатель - используется для сравнения. Увы, к сожалению Ни разу не встречал в составе показателей сетей такой признак и цифр "нормальности" даже не представляю.