Существующая компрессорная сжатого воздуха для воздушных выключателей на ПС 500кВ.
В работе с начала 80-х.
5 компрессоров ВШВ-3/100 (4 рабочих, 1 резервный) с воздушным охлаждением. (3 м3/мин х 4 = 12 м3/мин х 60 = 720 м3/час)
Давление на линии нагнетания 100 атм.
11 воздухосборников общим объемом - 50 м3 давление на входе 40 атм.
Давление на подаче к потребителю 20 атм.
Необходимый расход 5 м3/мин = 300 м3/час
Расчетная температура зимняя -31 гр.С
Проблема (цитата из заключения) "увеличенное влагосодержание... Воздух, поступающий в воздухосборники не успевает полностью охладиться и конденсация влаги из воздуха недостаточна."
И рекомендации (цитата): "установка блоков осушки воздуха на выходе из компрессоров или расширение компрессорной и увеличение объёма приготавливаемого воздуха с повышением степени осушки"
а эффективнее (цитата) : "замена воздухосборников 40 атм на группы баллонов 100 атм с установкой перепускных клапанов 100/20"
Задание выдали на установку еще одного компрессора ВШВ-3/100, необходимого к нему количества воздухосборников. И еще на теплое помещение для всех воздухосборников.
Непонятно как при всём этом должно снизиться влагосодержание?
Господа, может быть кто-то делал подобные компрессорные?
Как решить проблему с влагой? Есть ли осушители на такое давление? и вообще у меня много вопросов...если кто откликнется...