Полная версия этой страницы:
Электроснабжение насосов ВНП
Roka_1986@mail.ru
29.6.2011, 7:22
Доброе время суток! Подскажите пожалуйста, а лучше покажите: Есть 2 насоса ВНП которые запитаны от свего шкафа управления в котором находятся устройство плавного пуска, контактор и рубильник. Всё это дело включается автоматически при возникновении пожара. Мне же надо что бы ещё и была возможность включать и выключать вручную из другого места. Мне посоветовали воткнуть промежуточное реле, но как это сделать и куда его втыкать не доходит! Помогите пожалуйста!
Если имеющиеся шкафы управления сертифицированы у пожарников, то возможность дистанционного включения-выключения там уже должна быть
Roka_1986@mail.ru
29.6.2011, 8:36
нет! Он не сертифицирован! Его собирали по заказу!
dimbas_z
30.6.2011, 18:21
у вас схема не полная. Нет схемы управления, только сила. А по этой схеме непонять как запускается все это.
igorguzenkov
5.7.2011, 21:36
Для включения пожарных насосов устанавливаются кнопки "Пуск" возле пожарных гидрантов и в комнате охраны. Установи их и подключи параллельно двухжильным кабелем . Полученные кабель (два провода) проведи до усройства плавного пуска. Отключение пожарных насосов только местное и делать его ненадо.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.