Цитата(Sandr0 @ 5.7.2011, 11:57)

Ситуация такая, в жилом доме (14 эт. 88 кв.) прыгает температура горячей воды (утром нормальная , ближе к обеду пропадает, а вечером очень горячая) . Объемный расход по тепло счетчику 11-14 м3/ч . Перепад Т1 - Т2 около 1-3 градусов. В чем может быть причина?
Для Вашего объекта расход 11-14 м3/час - ОГРОМЕН, перепад Т1/т2 -1-3 гр. крайне мал. обычно летом такие дома потребляют (в период разбора -т.е. не ночью) 0.8-2 т/ч, при перепаде 70 -35 гр.
Ваши цифры говорят о том, что теплоноситель ПРОЛЕТАЕТ сквозь регулятор и теплообменник в огромном количестве, не успевая при этом остыть (передать тепловую энергию воде ГВС).
т.е. по каким-то причинам регулятор открыт, ищите эти причины.
может байпас где открыт?
попробуйте вручную порегулировать регулятор, добейтесь температуры Т2- 35-40 гр. обратите внимание какой при этом будет расход.
есть регуляторы которые "зависают" в крайних положениях, их надо немного сдернуть из него.
Вызовите автоматчика по вашему прибору, цена вопроса (напрямую) -5-6 тр.