Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вентиляторы от частотника и от сети. Vacon NXS
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
otmorozok911
Добрый день!
Запускаю котельную и столкнулся со следующей проблемой.
Когда ПЧ выходит на 50 Гц, то давление в коллекторе много меньше, чем когда эти же 2 вентилятора работают от сети.
Частотники Vacon NXS...5. Задание у них общее.
Ситуация немного улучшилась когда уменьшил частоту ШИМ со стандартных 3.6 кГц до 2.7 кГц. Но всё равно производительности недостаточно.
Отсюда вопросы: какова природа потерь и как их устранить?
Буду очень признателен за помощь.
edyard
Выведи на индикацию: ток, напряжение, мощность, момент. Я думаю двигатель работает не в номинале!
otmorozok911
Да, двигатели работали не в номинале.
Проблема была не в электрике.
Но совет помог наехать на эксплуатацию, и они нашли закрытые шиберы.
Спасибо