Добрый день.
В данный момент идет реконструкция наружного противопожарного трубопровода:старое кольцо из стали 159х6 протяженностью 600м остается, порядка 200-300м добавляется.
Никак не могу найти требование в СНиП 2.04.02-84* о том, что если не оговорено в ТЗ, то нужно проектировать на полиэтилене.
Или это не из него?
aleksey_v
15.8.2011, 23:36
Вы серьезно ищите требование в снипе о том, что, если что-то не оговорено в тз, то нужно проектировать так-то и так-то?
В ТУ ничего не сказано, поэтому и спрашиваю на чем лучше.
для aleksey_v:
я привел дословную фразу, как ее запомнил, к тому же написал что это может быть и не в этом снипе.
8.21. Выбор материала и класса прочности труб для водоводов и водопроводных сетей надлежит принимать на основании статического расчета, агрессивности грунта и транспортируемой воды, а также условий работы трубопроводов и требований к качеству воды.
Для напорных водоводов и сетей, как правило, следует применять неметаллические трубы (железобетонные напорные, асбестоцементные напорные, пластмассовые и др.). Отказ от применения неметаллических труб должен быть обоснован.
Применение чугунных напорных груб допускается для сетей в пределах населенных пунктов, территорий промышленных, сельскохозяйственных предприятий.
Применение стальных труб допускается:
на участках с расчетным внутренним давлением более 1,5 МПа (15 кгс/см2);
для переходов пол железными и автомобильными дорогами, через водные преграды и овраги;
в местах пересечения хозяйственно-питьевого водопровода с сетями канализации;
при прокладке трубопроводов по автодорожным и городским мостам, по опорам эстакад и в туннелях.
Стальные трубы должны приниматься экономичных сортаментов со стенкой, толщина которой должна определяться расчетом (но не менее 2 мм) с учетом условий работы трубопроводов.
Для железобетонных и асбестоцементных трубопроводов допускается применение металлических фасонных частей.
Материал труб в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения должен отвечать требованиям п. 1.3.
vasklin, спасибо