Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Однотрубная система
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
Кэт
У меня небольшие сомнения есть,если кто знает,помогите,пожалуйста. Объект поликлиника,капитальный ремонт,надо заменить систему отопления ,т.к. эксплуатационный срок службы вышел. Система существующая- однотрубная с верхним розливом подающий трубы. У меня есть две мысли как сделать систему,или одной веткой по периметру здания,и тогда получится однотрубная система отопления с верхним розливом и попутным движения теплоносителя,или двумя ветками,главный стояк поднимается на чердак,розлив в одну сторону и в другую,разрыв между средними стояками и обратка соединяется в одну трубу. Мне кажется можно делатьтак и так,но все-таки что преимущественно,как Вы думаете?спасибо за помощь,жду ответа
Тимур ОВ
по моему доджна быть пофасадка в поликлиниках)
Кэт
то есть первый вариант?я на самом деле тоже больше к этому склоняюсь,спасибо
Мари
Делай систему с попутным движением воды, только грамотно гидравлику поссчитай.
Daymonic
А при чем здесь попутка, в чем преймущество то в противотоке подачи и обратки. Объяснить сможете.
DvaUdara
у попутки почти одинаковое сопротивление в кольцах...
но невязка допускается не более 5%, т.к. может быть опрокидывание
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.