Dark fire
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста можно ли размещать в одной выбросной шахте воздуховоды вытяжной (общеобменной) вентиляции и фановые стояки канализации. Если можно, то с ссылками на нормативную документацию. Домик двухэтажный, деревянный.Предполагается что, вытяжная вентиляция на чердаке собирается и совместно с фановой проходит через кровлю в одной шахте. обрез воздуховодов = верхнему обрезу шахты. Еще вопрос если можно, то как делать дифлектор, так как СНиП делать дифлектор над фановой трубой не велит? helpsmilie.gif helpsmilie.gif
Serg Ivanov
Нельзя.
Dark fire
Где написано что нельзя?
Сантех10
СНиП 2.04.01-85* п. 17.19
Dark fire
Цитата(Сантех10 @ 5.10.2011, 12:23) *
СНиП 2.04.01-85* п. 17.19




В данном случае они и не соединяются, они просто через крышу проходят в одной шахте. Кстати в предыдущем пункте СНиП 2.04.01-85* п. 17.18 косвенно говорится что можно "Сети бытовой и производственной канализации, отводящие сточные воды в наружную канализационную сеть, должны вентилироваться через стояки, вытяжная часть которых выводится через кровлю или сборную вентиляционную шахту здания..."
Сантех10
Да пожалуйста, делайте, только при определённом ветре весь запах будет в с/у.