Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Спуск теплосетей внутри здания
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Nasttya
Товарищи, подскажите пожалуйста,можно ли устроить спуск наружного участка тепловых сетей, прокладываемого на эстакаде, в ИТП в трап (...по уклону так получается...)? Длина наружного участка 15 метров, диаметр 100 мм.
Nasttya
Аууу! Есть кто живой?
Altelega
У нас в подвалах трубы теплосети транзитом проходят.. гдет ду 150...

PS выходные же, подождите... скоро все вернутся smile.gif
Nasttya
Выходные это хорошо rolleyes.gif Просто завтра вечером ГИП уезжает в экспертизу и везёт с собой ответы на замечания которые я должна ему предоставить... sad.gif , в том числе и по этому вопросу
испытатель
Вы это имели ввиду? Газоплотный ввод через наружный "трап"? Трап, наружный, вентилируемый - нельзя, если есть рядом газопроводные трубы, чтобы не возникло случайных скоплений газа в таких импровизированных ямах и не дай бог, с перетечением в ИТП на нижнем уровне.
Nasttya
Ну почти это....только наружные трубы на высоте +5 метров, а ввод в ИТП на высоте +1,5 м...а "трап" - имелось ввиду канализационный трап, который ВКшники ставят в ИТП
pipe-ts
У нас никогда в трап воду не выпускают, специально проектируем закрытый выпуск и выводим через охладительный колодец в канализацию
January
Цитата(Nasttya @ 29.10.2011, 12:13) *
Товарищи, подскажите пожалуйста,можно ли устроить спуск наружного участка тепловых сетей, прокладываемого на эстакаде, в ИТП в трап (...по уклону так получается...)? Длина наружного участка 15 метров, диаметр 100 мм.

ИТП в жилом здании - нельзя, все другие варианты возможны к согласованию.
Nasttya
Нет, ИТП расположено в производственном здании. А с кем согласовывать? С заказчиком? А эксперт что скажет?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.