garik120678
Подскажите пожалуйста , как сделать котел КЧМ работающий на природном газе максимально экономным ? Зарране всем спасибо !
Serg Ivanov
Отрегулировать тягу притоком. При работе газовой горелки поддувало должно быть закрыто, она сама подсасывает нужное количество воздуха, её тоже отрегулировать. Лишний воздух греть не надо.
Но вообще экономия на КЧМ - дело дохлое. Менять надо на современный с высоким КПД и турбонаддувом.
lovial
Цитата(garik120678 @ 8.11.2011, 10:04) *
Подскажите пожалуйста , как сделать котел КЧМ работающий на природном газе максимально экономным ? Зарране всем спасибо !

Вот собираюсь свой КС поэкономнее сделать. В планах - установка в подающую газ на горелки трубу соленоидного нормально открытого клапана. Клапан будет управляться недельным программатором. Есть возможность держать днем (когда дома никого нет) низкую температуру в помещении, а к приходу "жильцов" поднимать до требуемой. Да и ночью вроде рекомендуется температура на пару градусов ниже, чем днем.
Serg Ivanov
Цитата(lovial @ 9.11.2011, 11:04) *
Вот собираюсь свой КС поэкономнее сделать. В планах - установка в подающую газ на горелки трубу соленоидного нормально открытого клапана. Клапан будет управляться недельным программатором. Есть возможность держать днем (когда дома никого нет) низкую температуру в помещении, а к приходу "жильцов" поднимать до требуемой. Да и ночью вроде рекомендуется температура на пару градусов ниже, чем днем.

У меня такая система в квартире. Но котёл современный двухконтурный (отопление + ГВС), с турбонаддувом и регулировкой температуры теплоносителя от температуры на улице. Действительно даёт хорошую экономию. 100 баксовый программатор окупился за 1 зиму при наших ценах на газ.
CNFHSQ
Цитата(garik120678 @ 8.11.2011, 10:04) *
Подскажите пожалуйста , как сделать котел КЧМ работающий на природном газе максимально экономным ? Зарране всем спасибо !

На достижении оотимального избытка воздуха 1-1,5 %
Потом подвешивал в топке моток нержавеющей проволоки для увеличения лучистого нагрева еще 1-2%.
После на выходе из котла установил дополнительный теплообменник. На каждые 10 град уменьшения температуры дыма 0,5% экономии. Ну всего максимум 15-20%
Сейчас КПД 94-95% Кстати котел КС, но они с КЧМ похожи.
lovial
Еще видел у дымоходчиков кусок дымохода, вваренный в нержавеющий бак. Это вместо дополнительного теплообменника. Но проблема конденсата вылезет в полный рост, а он еще и кислоту в себе содержит...
Герман Романов
Цитата(garik120678 @ 8.11.2011, 10:04) *
Подскажите пожалуйста , как сделать котел КЧМ работающий на природном газе максимально экономным ? Зарране всем спасибо !


Честно говоря, если есть газ - я бы порекомендовал Вам поставить газовый котел. Потому что сама конструкция котла, предназначенного для сжигания твердого топлива, при установке газовой горелки будет выдавать значительно более низкий кпд чем в любом другом изначально газовом котле. Ошибочно думать что купив котел твердотопливный и поставив туда только горелку без покупки газового котла - получится сэкономить. Вы будете тупо сжигать больше газа для обогрева своего помещения, чем это делал бы специально сконструированный под это котел. Варианты котлов 2 в одном, 3 в одном, 5 в одном, 100 в одном - не то это все.... не то