Demsss
Добрый день уважаемые коллеги!
У меня есть следующий вопрос:
Делаю паровую котельную, с паровых котлов естественно есть продувка - пар и шлам под давлением выбрасывается в отводящий патрубок. Здание котельной существующее и сеть канализации тоже, она объединяет несколько трапов и слив с оборудования, ветка безнапорная и уходит в охладительный колодец и тд. Заказчик ставить еще один колодец не хочет, тем более если туда пойдет продувка, т.е. все это будет парить и возможны наледи на стенах в мороз. Что делать?
Dmitry_vk
На непрерывную продувку котлов-утилизаторов ставили барботеры, туда техническую воду на охлаждение подводить надо. Но с вашим заком это не вариант.
Demsss
Почему не пройдет?У меня была такая мысль (как-то даже хотелось сделать самодельный барботер, но места не очень много и я написал на форум вдруг кто-то сталкивался с подобным)
Dmitry_vk
Цитата(Demsss @ 18.11.2011, 14:50) *
Заказчик ставить еще один колодец не хочет, тем более если туда пойдет продувка, т.е. все это будет парить и возможны наледи на стенах в мороз.

Сначала показалось, что он жадный. А он просто по техническим соображениям. biggrin.gif Ну ставьте тогда самодельный
Demsss
а есть еще какие нибудь варианты и изощрения?
Demsss
Еще один вопрос гост на напорные чугунные трубы нашел а на фитинги никак не могу? Кто работал подскажите пожалуйста! Или может есть какие то трубы лучше чугунных для напорной канализации, в которой будет двигаться пароводяная смесь под давлением?
timofeyprof
Цитата(Demsss @ 18.11.2011, 14:50) *
Добрый день уважаемые коллеги!
У меня есть следующий вопрос:
Делаю паровую котельную, с паровых котлов естественно есть продувка - пар и шлам под давлением выбрасывается в отводящий патрубок. Здание котельной существующее и сеть канализации тоже, она объединяет несколько трапов и слив с оборудования, ветка безнапорная и уходит в охладительный колодец и тд. Заказчик ставить еще один колодец не хочет, тем более если туда пойдет продувка, т.е. все это будет парить и возможны наледи на стенах в мороз. Что делать?

Только не объединяйте напорную с безнапорной канализацией. А парить будет и в существующем колодце, если вы туда продувку отдельным трубопроводом проведете...
Demsss
Объединять конечно не буду, у них к безнапорной парочка унитазов подключены))))я думаю не приятно будет если из них пар под давлением пойдет)).А колодцы будут разные с разных сторон зданий.
Stanislav A.
продувку котлов объедините со сбросом рег.вод ионообменников и фекалкой!!! tongue.gif ГОВНО ВСЕХ НАКРОЕТ (с)!
Demsss
Подскажите кто какие материалы применяет в таких случаях кроме чугунины? Полиэтилен пойдет ли для пара или пропилен?
ne_rylut
Цитата(Demsss @ 13.1.2012, 12:31) *
Подскажите кто какие материалы применяет в таких случаях кроме чугунины? Полиэтилен пойдет ли для пара или пропилен?

да ну - полимерные не подходят даже для водогрейных котельных до 115 С, для пара тем более ни по температуре, ни по давлению, да и трубопроводы в котельной д.б. из негорючих материалов (НГ)
Demsss
То есть получается или чугун или сталь в канале (в полу)
ne_rylut
если от котлов с температурой воды до 80 С, то можно в полу полимерным трубопроводом (аварийный слив, слив конденсата и т.д.) При большей температуре - сталь, чугун... Для конденсата - не в курсе...
Demsss
Хорошо!Всем спасибо!С задачей справился)))