NereWar
Здравствуйте. Возникла такая проблема. Нужно врезаться в паропровод существующего цеха. и дотащить до системы пожаротушения встроенной в сушилку (некая огромная установка). Из исходных данных- давление, думаю расход...температуры пара не дали. Надо определить диаметр и дотащить. Подскажите пожалуйста какую то основную литературу по которой это можно сделать. Тоже самое бы и по сжатому воздуху. Никогда с паром и сжатым воздухом не сталкивался.
gilepp
Чтобы определить диаметр паропровода необходимо знать:
- давление пара;
- температуру пара, если пар перегретый;
- расход пара. Если расхода нет, то тепловую мощность установки, которая пар будет потреблять (конденсировать) пар.

Таблица для экспресс-расчета паропроводов насыщенного пара приведена во вложении.

Вот данные из СНиПов по скоростям пара:
СНиП II-35-76
8.4. Диаметры трубопроводов пара следует принимать исходя из максимальных часовых расчетных расходов теплоносителя и допускаемых потерь давления. При этом скорости теплоносителя должны быть не более:
для перегретого пара при диаметре труб, мм:
до 200—40 м/с;
свыше 200—70 м/с;
для насыщенного пара при диаметре труб, мм:
до 200—30 м/с;
свыше 200—60 м/с.

Но просто "дотащить" не получится, т.к. паропровод необходимо дренировать, причем лучше автоматически - конденсатоотводчиками. Вот некоторая литература по этому вопросу. Возникает при этом дополнительные вопрос - куда отводить конденсат. И так далее.
NereWar
Спасибо большое за объяснение, прочитаю, может еще какие вопросы появятся.
БУСТЕР
Цитата(gilepp @ 21.11.2011, 23:05) *
Таблица для экспресс-расчета паропроводов насыщенного пара приведена во вложении.


На всяк случай взял свою табуличку подбора диаметра паропроводов, что бы сравнить с вашей... данные по пропускной способности не сходятся...
???

lazy
Табличка для коротких отрезков трубопроводов.
NereWar
Возникли следующие вопросы по паропроводу:
1. по изоляции (не знал что выбрать) остановился на тепловой изоляции Rockwool ТЕХ МАТ паропровод идет в цехе Tвн=18С Tнас. пара=170C (при давлении 6 ата) Диаметр паропровода Ду50....взял самую маленькую толщину - 50мм температура на поверхности изоляции 35С правильно сделал?
2. В установке предусмотрен отвод кондесата мой паропровод это врезка в магистральный паропровод длиной метров 45 нужно еще конденсатоотводчик ставить или можно все таки обойтись без?
3. Можно ли проложить паропровод над оборудованием (там большая установке , очень большая)
4. Где еще можно основные моменты почитать про прокладку паропровода в здании.
Может кто ответить?
NereWar
Со всеми вопросами разобрался осталось последнее. Хочу установить конденсатоотводчик по такой схеме:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Встал вопрос о его подборе. Подбирается он вроде по пропускной способности по формуле
Проп.способность= коэф-т запаса*ожидаемый вынос*расход пара
Вся проблема в том что не дан расход пара потому что это пожаротушение...В установки пожар (авария) клапан в установке открывается и тушит паром а так паропровод находится с паром но фактически никакого расхода то и нету получается(только в критической ситуации). И вот непонятно как в таком случае подбирать конденсатоотводчик.
Длина паропровода 50 метров Ду-50мм и изоляция толщ 50мм...Можно как нибудь принять этот долбаный конденсатоотводчик?
gilepp
Цитата(NereWar @ 23.12.2011, 10:27) *
Со всеми вопросами разобрался осталось последнее. Хочу установить конденсатоотводчик по такой схеме:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Встал вопрос о его подборе. Подбирается он вроде по пропускной способности по формуле
Проп.способность= коэф-т запаса*ожидаемый вынос*расход пара
Вся проблема в том что не дан расход пара потому что это пожаротушение...В установки пожар (авария) клапан в установке открывается и тушит паром а так паропровод находится с паром но фактически никакого расхода то и нету получается(только в критической ситуации). И вот непонятно как в таком случае подбирать конденсатоотводчик.
Длина паропровода 50 метров Ду-50мм и изоляция толщ 50мм...Можно как нибудь принять этот долбаный конденсатоотводчик?


Подобрать можно по теплопотерям, то есть посчитать сколько конденсата будет образовываться на такой длине на таком паропроводе при таких параметрах пара и прочих условиях. Могу сразу сказать, что это будет самый маленький КО, потому, что их пропускная способность обычно составляет несколько сот кг/ч и вы уложитесь с эти цифры в любом случае. Для примера посчитал и вот, что вышло - см. файл. Видно, что расход конденсата невелик.