ninja
Подскажите пожалуйста молодому специалисту не умеющему правильно понимать нормативные документы. Мне необходимо прокинуть по существующим опорам свою ВЛИ -0,4кВ (СИП-2). На существующих опорах уже прокинута одна ВЛИ-0,4кВ (тоже СИП-2). Какое минимальное расстояние должно быть между моей ВЛИ и существующей. В ПУЭ понять не могу (причем нужно расстояние между ВЛИ на опоре). Есть еще какой-то супердокумент, в котором сказано , что по горизонтали 0,3м, а по вертикали не нормируется. Только проблема в том что этот супердокумент действует до 2003г., продлили его или нет мне неизвестно. Подскажите пожалуйста без цитат из ПУЭ (так как я врубиться в тот текст не могу) какое должно быть расстояние. Заранее спасибо.
Димм
Глава 2.4.
Воздушные линии электропередачи напряжением до 1 КВ
Расположение проводов на опорах

2.4.32. При совместной подвеске на общих опорах двух или более ВЛИ расстояние между жгутами СИП должно быть не менее 0,3 м.