energoeffect
Здравствуйте, уважаемые специалисты. вопрос такой: нужен проект на котельную на твердом топливе (дрова, уголь) всего заложено 3 котла по 60квт каждый. каков состав проекта, можно пример и самое главное кто согласовывает данный проект.
jota
Не в тему, но любопытно кто принимал решение ТТ котельную 3х60, а не 2х90, например? Это ж не газ, каскад не получится....
energoeffect
решение заказчика. Я так понимаю, что один котел рабочий, второй резервный, а третий на случай аварии, т.е. сначала работает первый, спустя какоето время он останавливается на проведение регламентных работ(удаление сажи, золы, накипи и тд) запускается второй, а третий на случай если второй выйдет из строя а первый не успеют сделать.
timofeyprof
Цитата(energoeffect @ 30.11.2011, 14:49) *
решение заказчика. Я так понимаю, что один котел рабочий, второй резервный, а третий на случай аварии, т.е. сначала работает первый, спустя какоето время он останавливается на проведение регламентных работ(удаление сажи, золы, накипи и тд) запускается второй, а третий на случай если второй выйдет из строя а первый не успеют сделать.

а может и четвертый сразу предусмотреть, на случай если что то с первые тремя непредвиденное произойдет? Какие регламентные работы на работающем котле? Удаление золы производится без останова котла, если конечно котел не самопальный. Двух котлов (работающий-резервный) за глаза хватит
energoeffect
дело не в количестве котлов. Я конкретный вопрос задал - меня интересует процедура согласования и примеры данных котельных.
timofeyprof
Кроме пожарника (инспектора МЧС) ни с кем не надо согласовывать, если котлы для отопления индивидуального домовладения (жилой одноквартирный дом). Котлы где устанавливаются?
energoeffect
котлы устанавливаются в отдельностоящем здании. Здание также проектируется непосредственно под эту котельную. от котельной отапливаются здания деревенского клуба, здания школы/дет сада и небольшого гаража.
jota
Лучше 2 котла и бак-аккумулятор вместо 3 котла.
Дешевле и надёжнее;
КПД котлов выше, т.е. экономия топлива;
отработка аккумулированного тепла в случае аварийной остановки котла;
работа на аккумуляторе ночью - не нужна ночная смена истопников
timofeyprof
Цитата(energoeffect @ 30.11.2011, 16:00) *
котлы устанавливаются в отдельностоящем здании. Здание также проектируется непосредственно под эту котельную. от котельной отапливаются здания деревенского клуба, здания школы/дет сада и небольшого гаража.

Получается полноценный автономный источник теплоснабжения для общественных зданий. Объект капитального строительства на отведенном земельном участке, строительство которого финансируется полностью или частично из муниципального бюджета - проект пойдет в экспертизу. Согласования необходимы с собственниками инженерных сетей, к которым подключаетесь (ВК, ЭС)
Машинист
Да, и Ростехнадзор захочет, наверное, взглянуть на это. А так - вряд ли кому-то о чем-то ваша живопырка покажется интересной - ни опасности, ни денег. Разве спросят - куда золу сваливать станете ))))
А вы бодро её фасуйте в мешки - и на продажу дачникам ! Это если дрова.
А если уголь - того лучше. От угля шлак получается, а шлак в мешки фасовать не надо - он и машинами неплохо продается. На родине искал машину шлака - дорогу отсыпать родителям - так не найти!!! Все выскоблено до самых земель вокруг местных котельных.
energoeffect
А что за экспертиза проекта, кто ее выполняет и как?
спец
Цитата(energoeffect @ 30.11.2011, 7:54) *
Здравствуйте, уважаемые специалисты. вопрос такой: нужен проект на котельную на твердом топливе (дрова, уголь) всего заложено 3 котла по 60квт каждый. каков состав проекта, можно пример и самое главное кто согласовывает данный проект.

Найдите котел по принципу цена-качество. И ребята от фирмы Вам все установят и растолкуют. За согласования денег не давайте: их нет.
pencil
Чтобы не создавать новую тему, спрошу в этой, похожей как-бы.
Поступила задача спроектировать котельную для ТТ котлов (подвальное помещение без окон). В просторах интернета много всего о проектировании котельных для газовых котлов, а для ТТ как-то маловато и вяло... Интересует, какие требования выдвигаются к помещению такой котельной (площадь, вентиляция, освещенность, наличие окон(?) и прочее).
Заранее благодарю за ответы по существу.