Elenk_@
На территорию предприятия от гор водопровода проложены 2 трубы по 500 мм. Водоканал обязуется поддерживать давление 3 атм.
В виду реконструкции предприятия расходы объединенного водопровода пересчитаны и равны:
наружное пожаротушение 110 л/с
внутреннее пожаротушение ПК 8х5=40 л/с
автоматическое пожаротушение 166 л/с
хоз.-питье - 10 л/с
Q=110+40+166+10=366 л/с
Расход 366 л/с пропускает Ду 500 м при скорости 2,15 м/с
Водоканал требует пересмотра диаметров водовода и соответственно их перекладку, ввиду того , что в штатном режиме вода в трубе будет застаиваться из-за малых расходов на хоз-питьевые нужды
Скажите пожалуйста, существует ли регламент на период обновления воды в трубопроводе.
И еще, какие предельные скорости допустимы в наружных сетях объединенного водопровода ?
Нашла только скорости на всасывющих и напорных линиях насосной станции (в СНиП)
aminopower
Цитата(Elenk_@ @ 17.1.2012, 15:20) *
регламент на период обновления воды в трубопроводе.

Такого не встречал. Обычно все смотрят п. 9.10 СНиП 2.04.02-84*.
В Вашем случае видятся раздельные системы В1 и В2.
Serg Ivanov
Цитата(Elenk_@ @ 17.1.2012, 15:20) *
автоматическое пожаротушение 166 л/с
Q=110+40+166+10=366 л/с

Автоматическое явно не Вы делаете. smile.gif Оно из своих баков обычно делается и не складывается с общим расходом. Уточните на всякий случай.
Михаил I
Обычно вообще всё пожарное от резервуаров и своей насосной. А сети брать на питье и на 24часовое восполнение пожара. Можно одну нить.
Skorpion
Цитата(Elenk_@ @ 17.1.2012, 14:20) *
На территорию предприятия от гор водопровода проложены 2 трубы по 500 мм.

Проложены на чертеже или в натуре?
Elenk_@
Цитата(Serg Ivanov @ 17.1.2012, 15:49) *
Автоматическое явно не Вы делаете. smile.gif Оно из своих баков обычно делается и не складывается с общим расходом. Уточните на всякий случай.

Да делаю не я, но автоматическое пожаротушение запитывается из водоводов 500, до счетчика
Serg Ivanov
Цитата(Elenk_@ @ 17.1.2012, 14:20) *
Водоканал требует пересмотра диаметров водовода и соответственно их перекладку, ввиду того , что в штатном режиме вода в трубе будет застаиваться из-за малых расходов на хоз-питьевые нужды
Скажите пожалуйста, существует ли регламент на период обновления воды в трубопроводе.

Тут обсуждалось - http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=6...EE%E9&st=20