Полная версия этой страницы:
Danfoss VLT5000 Warn.34
Добрый день уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста новичку.
Есть ЧП VLT5006 при включении выдает ошибку Warn.34 в мануале написано "Отказ по шине FieldBus" а как с эти бороться не написано.
Подскажите пожалуйста причину ошибки и как ее убрать.
С Danfoss раньше не работал, тока с алтиварами, мицубисями и INVT.
С уважением Сергей.
FieldBus то есть? туда и надо смотреть.
День добрый!
С ошибкой 34 разобрался- не подключена связь по 485 вот он и матюкается.
Теперь проблема двигатель запускается с панели управления, а от внешних команд не хочет, перепробывал все схемы запуска не запускается.
У меня задача управлять приводом с помощью напряжения 0-5 вольт.
Может кто подскажет набор параметров?
gansales
25.1.2012, 13:54
Вообще-то все цифровые входы (от них осуществляется внешний запуск) на 24В DC, включается (1) при минимум 10В, а при 5В - уже ноль.
Спасибо за ответы, разобрался. Тему можно закрывать.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.