Уважаемые специалисты!
Проектирую горизонтальную попутную двухтрубную СО для торгового центра. Горизонтальная петля получается 80 метров до последнего прибора, а полная длина до стояка 100 метров. Следует ли теплоизолировать горизонтальный участок?
J. Antonio
3.2.2012, 13:32
А какой материал трубопроводов разводки?
металлопластик герц заложен. но в итоге возможно будет самый простой полипропилен
J. Antonio
3.2.2012, 14:05
Проложите скрыто, в полу. Смысла изолировать не вижу.
Цитата(J. Antonio @ 3.2.2012, 14:05)

Проложите скрыто, в полу. Смысла изолировать не вижу.
Модное явление в новых домах. Че-нить пластиковое в полу залитое. В последствии приходит Джамшут с перфоратором пол реконструировать или плинтус прибить и вся труба в дырках. Вы на входе в помещение Схему привязки труб к местности на входе в помещении приклеите или в архив сдадите? Вы потом эксплуатировать ваши изделия пробовали? Что денег жалко на теплоизоляцию что-ли? Бросай по периметру железо. Мы если объект замерзнет хоть чем нибудь отогреем. Парни помните, что придет не дай бог ядерная зима. как мы потом это запускать и ремонтировать будем.
СП 41-103-2000 вам в помощь
Рассчитываете линейные теплопотери в трубопроводе по формуле (17) Соответственно нужно знать диаметр, термическо сопротивление трубы и .т.д. Если полученные потери не превысят допустимых пределов, то не надо изолировать, если превысят то надо, и тогда уже рассчитываем толщину по формулам по допустимым теплопотерям.
По поводу прокладки в конструкциях - Понимаю ещё поквартирная лучевая разводка, но магистральные трубопроводы нужно как то обслуживать это раз; теплопотери замоноличенных трубопроводов только возрастают это два, ну и как было сказано выше - неловкое движение перфоратора лишает дом отопления.
Могу сразу сказать, что надо теплоизолировать.
Посчитали потери Т на длине сопоставимой, труба в гофре, получилось тотеря Т порядка 30С!
Програмка k-flex в помощь.
Пластиковые трубы такой длины требуют компенсаторы...забыли?
Подключение приборов тоже через компенсвционное "Г" типа присоединение.
Легче пройти над полом сталью и прикрыть отделочным плинтусом - тогда без изоляции - тепло уйдёт в помещение. Присоединение радиаторов короткими РЕХ трубками на евроконусах. Всегда можно плинтус снять для доступа к соединению
Цитата(jota @ 8.2.2012, 13:04)

Пластиковые трубы такой длины требуют компенсаторы...забыли?
Подключение приборов тоже через компенсвционное "Г" типа присоединение.
Легче пройти над полом сталью и прикрыть отделочным плинтусом - тогда без изоляции - тепло уйдёт в помещение. Присоединение радиаторов короткими РЕХ трубками на евроконусах. Всегда можно плинтус снять для доступа к соединению
Производители уверяют, что П-образники не нужны. Лишь мертвые опоры на входе и выходе из стяжки.
Цитата(BIONDER @ 9.2.2012, 8:42)

Производители уверяют, что П-образники не нужны. Лишь мертвые опоры на входе и выходе из стяжки.
А они (производители) объяснили Почему?
Цитата(Ernestas @ 9.2.2012, 9:06)

А они (производители) объяснили Почему?

Почему что?
нужны ли компенсаторы и изоляция покажет расчет, но скорее всего и то и другое нужно
Цитата(Егор @ 10.2.2012, 11:03)

нужны ли компенсаторы и изоляция покажет расчет, но скорее всего и то и другое нужно
Мне очень интересно как вы будете расчитывать предельное напряжение в полимерной трубе.