Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Деаэратор
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Пароснабжение
Garick
Всем доброго дня
Вот какая проблемка , смонтировали новые деаэрационные головки КДА 100,по истечении полугода начали появляться свищи по корпусу головки, по сварочному шву внутренней тарелки,спустя год эксплуатации пришлось накладывать бандаж по всему периметру шва тоже самое с подводящими трубопроводами регулярно появляются свищи металл труб просто "тает"
С чем может быть связана столь интенсивная коррозия?
Спасибо
Артем Самара
Что подается в головку и с каким рН? Возможная причина - кислый кондесат.
tiptop
Из-за карбонатов в питательной воде?
Garick
Цитата(tiptop @ 4.3.2012, 11:04) *
Из-за карбонатов в питательной воде?

А какова норма содержания карбонатов и рН?
Спасибо
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.