Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Госповерка
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
FAlVik
Получил ТЗ - установить тмпературные датчики в 8-ми рефрежираторных контейнерах. Вывести температуру на ПК. Есть такой пункт: "В каждом контейнере установить 2 (или 4) температурных датчика с диапазоном измерения -30…+30 'С, имеющие свидетельство Госповерки, с точностью измерения температуры ±1 'С"

Вопросы возникли:
Значит датчики должны быть внесены в госреестр? Где этот список можно найти?
Проводится ли госповерка контроллеров?
Проводится госповерка систем?

*Может у кого есть идеи на каком оборудовании это осуществить?
stepanets
Свои датчики температуры поверял там же, где и приборы учета тепла. Т.е. в организации имеющей соответствующее право. Датчик температуры были ктсп-н ктс-б. в паспорт датчика температуры ставили штампик с датой поверки. иногда паспорта терялись, тогда при поверке заводили новый.
DmitriyN
Цитата(FAlVik @ 16.3.2012, 12:24) *
Значит датчики должны быть внесены в госреестр? Где этот список можно найти?


Да должны быть внесены. Юридически, если прибора нет в этом реестре, то на территории РФ он не является средством измерения.
Смотреть здесь.
Так же это указывается в паспорте или инструкции на датчик.

Цитата(FAlVik @ 16.3.2012, 12:24) *
Проводится ли госповерка контроллеров?


Если контроллер внесен в реестр СИ, то да.
Фактически поверяется не контроллер, а средство измерения тока, напряжения или сопротивления.
Т.е. если вы измеряете температуру с помощью терморезистора и ПЛК с соответсвующим аналоговым входом, то этот плк с аналоговым входом является измерителем сопротивления (омметром).

Цитата(FAlVik @ 16.3.2012, 12:24) *
Проводится госповерка систем?


Если Ваша система сертифицирована как СИ.

Цитата(FAlVik @ 16.3.2012, 12:24) *
*Может у кого есть идеи на каком оборудовании это осуществить?


Датчики Элемер
Из контроллеров под СИ сертифицируют как правило промышленные, Beckhoff например.
Mars
Вопрос №1: для чего там госповерка? Эти контейнеры относятся к видам деятельности, относящимся к сфере государственного регулирования и температура в них должна обеспечивать единство измерений?

По метрологии полезно почитать тут: http://www.vniims.ru
Госреестр можно посмотреть здесь: http://fundmetrology.ru/10_tipy_si/list.aspx
FAlVik
Цитата(Mars @ 16.3.2012, 13:20) *
Вопрос №1: для чего там госповерка? Эти контейнеры относятся к видам деятельности, относящимся к сфере государственного регулирования и температура в них должна обеспечивать единство измерений?


Насколько я понял, это перевалочная база. В контейнерах хранится груз перед отправкой и по прилету до отгрузки. И данные нужны будут при "разборе полетов"
Mars
Цитата(FAlVik @ 16.3.2012, 13:25) *
Насколько я понял, это перевалочная база. В контейнерах хранится груз перед отправкой и по прилету до отгрузки. И данные нужны будут при "разборе полетов"

Однако, к сфере государственного регулирования это точно не относится.
Читаем здесь: http://www.rg.ru/2010/06/01/izmerenia-site-dok.html
и здесь: http://www.vniims.ru/download/102-fz.pdf

Если сильно нужно, то можно отдать на добровольную поверку (которая стоит денег).
Ст. 13 п.7 Федерального закона №102-ФЗ от 26.06.2008:
7. Средства измерений, не предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, могут подвергаться поверке в добровольном порядке.

За деньги Заказчика - любой каприз.
elexm
Цитата(FAlVik @ 16.3.2012, 13:25) *
Насколько я понял, это перевалочная база. В контейнерах хранится груз перед отправкой и по прилету до отгрузки. И данные нужны будут при "разборе полетов"

Перевалочная база Американских войск, бегущих из Афганистана ?
Pzotov
Да вроде как все фирмы изготовители (тот же Овен) делают поверку своих изделий с приложением соответствующей бумаги за отдельные деньги......
Только вот датчиков -30/+30 я что то не встречал, это по большому счету параметр канала измерения...
Usach
Цитата(Mars @ 16.3.2012, 16:03) *
................................................................................
.......
За деньги Заказчика - любой каприз.

А если заказчик датчики купил, а ТУ на них никто не знает хде?? Как поверять? rolleyes.gif
elexm
Поверять по свойствам материала датчика.
Медь, платина, хромель алюмель и прочие материалы имеют таблицы соответствия.
А называются эти таблицы ГОСТ Р 8.585-2001
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.