Djigamen
16.3.2012, 14:30
Доброго времени суток. Буквально несколько месяцев назад начал заниматься вентиляционной автоматикой и вот на 1 крупном обьекте сразу же появились проблемы в пуске установки... перелопатил очень много разного рода информации и все таки решил создать тему тут... вобщем проблемы следующие:
1. Частотник sv022ic5a и sv040ig5a, первый раз держу в руках, подскажите как настроить...
2 . Щит автоматики VS 10-650CG UPC и EXH
и тм и там нет никакой документации от поставщика т.е. руководствуясь инструкцией с сайта производителя собираю установку... если кто сможет подскажите!!!!!
Анатолий1
16.3.2012, 17:06
В каком городе?
Djigamen
16.3.2012, 17:19
Казахстан. Костанай мне б пошаговую инструкцию по настройке частотника... буду очень благодарен...
Анатолий1
16.3.2012, 17:46
VTS шкафы "общаются" с частотниками по сети. Только у самых простых системах нужно настраивать частотник "в ручную". В более подвинутых - настройка связи идет через контроллер(с пульта).
Тут (на форуме) бывает представитель ВТС (хотя могу ошыбаться). Дождитесь его ответов.
Djigamen
16.3.2012, 18:06
Спасибо за информацию. А можете выслать какой-нибудь мануал по подключению датчиков к щиту автоматики, таких как например канальные датчики, сервопривода воздушных заслонок, сервопривода 3-х ходовых клапанов, насосы и т.п., просто я подобрал апликацию на сайте и даже понятия не имею что есть что на схеме...
поищите темы по ВТС на форуме.Там есть ответы ихнего представителя.Постучитесь к нему в личку. Он поможет вам с документацией по номеру установки.
Djigamen
16.3.2012, 20:13
Цитата(Rus75 @ 16.3.2012, 21:20)

поищите темы по ВТС на форуме.Там есть ответы ихнего представителя.Постучитесь к нему в личку. Он поможет вам с документацией по номеру установки.
Поискал по темам чет не особо нашел ВТС сервисникофф(
Вобщем у меня 4 приточные установки
VS 10-75 CG UPC - 1 шт
VS 40 -150 CG UPC SUP -1 Шт
VS 40 -150 CG UPC SUP-EXH - 2 шт
Кто сможет помочь с документацией на них буду очень признателен
Djigamen
17.3.2012, 13:25
Цитата(flizer @ 16.3.2012, 23:36)

Всем спасибо большое разобрался.
Djigamen
19.3.2012, 10:13
Подскажите пожалуйста как установить Прессостат на приточку... т.е. куда подключаются трубки пластиковые из комплекта и как лучше разместить его (прессостат) в воздушном фильтре или вне?...
+ до фильтра, - после. Если машина на улице, то лучше в машине поставить. Если в помещении, то на машине. В крайнем случае, на двери.
Djigamen
19.3.2012, 10:54
Цитата(flizer @ 19.3.2012, 13:21)

+ до фильтра, - после. Если машина на улице, то лучше в машине поставить. Если в помещении, то на машине. В крайнем случае, на двери.
а сами трубки через фильтр пропустить получается? расскажите пожалуйста вообще как их подключить(уж извиняюсь первый монтаж в моей практике)
Цитата(Djigamen @ 19.3.2012, 9:54)

а сами трубки через фильтр пропустить получается? расскажите пожалуйста вообще как их подключить(уж извиняюсь первый монтаж в моей практике)
Отверстия в стенках сверлить, до и после фильтра.
Djigamen
19.3.2012, 11:12
Цитата(flizer @ 19.3.2012, 14:09)

Отверстия в стенках сверлить, до и после фильтра.

Спасибо!)) сейчас поеду просверлю там все в мелкую сеточку))
Доброго времени суток! Специалисты gподскажите как бороться с MODBUS, ошибка AL15 нет связи с ПЧ. Кабель FTP Заземлен с обеих сторон ПЧ-iG5A подскажите как проверить работоспособность Частотника?
Цитата(Djigamen @ 28.3.2012, 6:03)

Доброго времени суток! Специалисты gподскажите как бороться с MODBUS, ошибка AL15 нет связи с ПЧ. Кабель FTP Заземлен с обеих сторон ПЧ-iG5A подскажите как проверить работоспособность Частотника?
Первым делом, скинте частотник на заводские уставки. Для этого, в параметре Н93 введите "1" и подтвердите. Затем попробуйте ещё раз прописать частотник с контроллера. Для начала убедитесь, что в сервисном меню, в разделе "Конфигурация" у вас выбран именно преобразователь LGiG5A. Затем, в разделе "Конфигурация ПЧ" установите ещё раз укажите LGiG5A, фактическую мощность вашего двигателя и количество его полюсов (Если скоросто двигателя 2800, то он двухполюсный. Если 1400, то четырёхполюсный.) В поле "Прав. выбора" должно при этом стоять "Да". Затем, в поле "Сост. ПЧ" выбираете "Прогр." и нажимаете воод. Если появится надпись "Готов", то конфигурация частотника прошла успешно и он готов к работе. Если появится надпись "Ошибка", то связь по шине отсутствует. Вам необходимо проверить соответствие подключения кабеля R+/T+ на S+, R-/T- на S-, GND на CM. Если монтаж выполнен правильно, а связи нет, попробуйте выполнить ручную конфигурацию частотника согласно инструкции
http://193.17.84.244/Archive_11.2011/pdf/c...s_LGiG5A_ru.pdf И в любом случае, запустится частотник или нет, отправляйте сервисную заявку на VTS.
flashdn777
30.10.2017, 14:47
Добрый день! Прошу помощи специалистов. Заканчиваю монтаж вентустановки VTS, начал монтировать электрику и застопорился на щите, точнее на контроллере. Не могу разобраться куда подключать питание шиберов, насоса, пресмостатов и термостата. Более менее понятно с датчиками температуры. Щит VS 40-150 CG UPS EXH, частотник из комплекта, SV-iG5A. Требуется консультация, в долгу не останусь
Blade runner
30.10.2017, 16:07
Цитата(flashdn777 @ 30.10.2017, 12:47)

Добрый день! Прошу помощи специалистов. Заканчиваю монтаж вентустановки VTS, начал монтировать электрику и застопорился на щите, точнее на контроллере. Не могу разобраться куда подключать питание шиберов, насоса, пресмостатов и термостата. Более менее понятно с датчиками температуры. Щит VS 40-150 CG UPS EXH, частотник из комплекта, SV-iG5A. Требуется консультация, в долгу не останусь
Подключить несложно, только внимательно документацию читайте.
flashdn777
30.10.2017, 17:30
Цитата(Blade runner @ 30.10.2017, 16:07)

Подключить несложно, только внимательно документацию читайте.
Документации никакой нет, в инструкции с диска не нашел нормального описания
Blade runner
30.10.2017, 17:31
Можно поискать на сайте vts
kosmos440o
2.11.2017, 20:39
Уже 7 лет не видел VTS.
flashdn777
2.11.2017, 21:06
Цитата(kosmos440o @ 2.11.2017, 20:39)

Уже 7 лет не видел VTS.
Вот мне досталось такое счастье, 2015 года выпуска
kosmos440o
3.11.2017, 12:59
Надо было несчастный случай с контроллером устроить.
В документации, которая ВСЕГДА прилагается VTS к установке, есть номер аппликации, по этому номеру на диске находится схема подключения.
flashdn777
5.11.2017, 17:13
Собрал я всю обвязку по аппликации, при включении контроллера на экране Cn и больше ничего. Вычитал что нужно перевести контроллер в режим работа, но у меня пульт basic, адванса нет
Verdungo
29.11.2017, 22:27
Доброго времени суток, имеется приточка VTS со щитом VS 40-150 CG UPC SUP-EXH, частотников два LS-IG5A, проблема в следующем, конфиг на них отправляет, всё настройки частотник принимает, на пульте (адвансе) в параметрах показывает оба частотника, но по какой-то причине рабочую частоту и ток видит только на одном. Возможен ли баг прошивки? Оба частотника прекрасно запускаются, крутят движки, управляются с пульта, видят обрыв по модбасу, если обесточить один из них. Ну и разумеется я пробовал забивать все конфиги ручками, и проверял адресацию модбаса с самих частотников, там всё нормально.
Ilnar 116
31.1.2018, 14:17
здравствуйте) есть аппликация AS2-S. не могу расшифровать некоторые обозначения: НE замкнутый контакт, Е4, S1F. На схеме отсутствует один из датчиков давления,а по факту их у нас два. не могли бы помочь? буду весьма благодарен
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Cabbage moths
10.2.2018, 16:04
Скачайте с сайта ВТС описание щита управления. В нем есть расшифровка обозначений.
S1F - пожарка
E4 - авария вентустановки
HE не помню, возможно вход авария электронагревателя или термоконтакт перегрева.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.