Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
dani1978
Добрый день!

Столкнулись тут с VAT2000... третий день разобраться не можем, в каком параметре у него указывается задание ПИД.

Частотник работает со скважинным насосом, обратная связь - датчик давления 4-20мА 0...10 атм. Источник задания ПИД - внутренний (настройка частотника). Частотник был ранее настроен другой организацией, работает на поддержание сетевого давления 4,0 атм.

От нас требуется поменять задание, чтобы насос поддерживал давление не 4,0 атм, а 3,0 атм.

По логике вроде заданием должен быть A00-0 (LOCAL FREQUENCY SETTING). Однако текущая настройка А00-0 = 10.0 (Гц - ?). Если логика у частотника типа ВЕСПЕРовской ("несущая частота", пропорция 0 Гц задания = 0% (4 мА) датчика, 50 Гц задания = 100% (20 мА) датчика), то 10.0 Гц должно соответствовать (10Гц / 50 Гц) * 10 атм = 2 атм., тогда как частотник крутит насос на 4,0 атм.

Как говорят знатоки - просим помощи клуба. smile.gif
SVKan
Глядя на инструкцию, не факт, что там настройка с А00-0 идет.
По идее при этой функции просто поворотом колесика настройка меняться должна.
Проверяйте, что там у Вас наставлено...
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

А вообще надо же было там замороченно все написать/сделать...
dani1978
Сегодня ещё полдня вкуривали ПИД-регулятор VAT2000...

Чего там только нет - например, задано усиление на входе AUX (C12-4), равное 0.520 (-?), причем на сам вход AUX ничего не подключено.

Служба эксплуатации Заказика призналась, что менять задание ПИД они тоже не умеют (как включили им подрядчики лет восемь назад, так никто и не трогал).

Ну да ладно...

В разделе "6. Функции контроля и установки параметров" русскоязычной инструкции есть описание подпунктов B43-0~4 (Управление ПИД). Там сказано: "Обращайтесь к Рис. 5-9 и выбирайте вход для установки PID." Рис. 5.9. есть в предыдущем сообщении.

Я не могу понять - что, получается у VAT2000 задание можно задать только с внешних входов? Как же тогда он сейчас работает - у него кроме дискретного входа "RUN" и сигнала 4-20мА от датчика давления больше ничего не подключено.

Единственное, что приходит в голову (ниже указаны запрограммированные параметры):
A00-0: 10.0 (задание частоты в локальном режиме, от 0 до 50 Гц.)
С12-4: 0,520 (усиление на входе AUX)
Датчик давления 4-20мА 0...10 атм, отсюда можно предположить, что при А00-0 = 10.0 задание должно быть (10 Гц / 50 Гц) * 10 атм = 2.0 атм. А с учетом коэффициента C12-4 получаем задание 2.0 / 0.520 = 3.8 атм, что похоже на наше предположение - судя по манометру - что задание равно 4 атм.

Если у кого есть опыт настройки VAT2000 - просветите! А то, чувствую, мы там спятим всей бригадой...
SVKan
Цитата(dani1978 @ 28.3.2012, 1:21) *
Сегодня ещё полдня вкуривали ПИД-регулятор VAT2000...

Чего там только нет - например, задано усиление на входе AUX (C12-4), равное 0.520 (-?), причем на сам вход AUX ничего не подключено.

Служба эксплуатации Заказика призналась, что менять задание ПИД они тоже не умеют (как включили им подрядчики лет восемь назад, так никто и не трогал).

Ну да ладно...

В разделе "6. Функции контроля и установки параметров" русскоязычной инструкции есть описание подпунктов B43-0~4 (Управление ПИД). Там сказано: "Обращайтесь к Рис. 5-9 и выбирайте вход для установки PID." Рис. 5.9. есть в предыдущем сообщении.

Я не могу понять - что, получается у VAT2000 задание можно задать только с внешних входов? Как же тогда он сейчас работает - у него кроме дискретного входа "RUN" и сигнала 4-20мА от датчика давления больше ничего не подключено.

Единственное, что приходит в голову (ниже указаны запрограммированные параметры):
A00-0: 10.0 (задание частоты в локальном режиме, от 0 до 50 Гц.)
С12-4: 0,520 (усиление на входе AUX)
Датчик давления 4-20мА 0...10 атм, отсюда можно предположить, что при А00-0 = 10.0 задание должно быть (10 Гц / 50 Гц) * 10 атм = 2.0 атм. А с учетом коэффициента C12-4 получаем задание 2.0 / 0.520 = 3.8 атм, что похоже на наше предположение - судя по манометру - что задание равно 4 атм.

Если у кого есть опыт настройки VAT2000 - просветите! А то, чувствую, мы там спятим всей бригадой...

Для начала посмотреть, что стоит в С02-0, по крайне мере станет понятно по какой ветке дальше смотреть.
Что такое АХ+В+С написано на стр.6-52... Там есть какие коэффициенты смотреть надо.
А вообще, за такие инструкции убивать надо.
Pzotov
Ну по поводу документации - GE переплюнул и Данфосс VLT51 и Мелкомастер от Сименса
dani1978
В общем, порядком наковырявшись, обнаружили способ крутить задание через жопу (извините!).
Меняем C12-4 в большую сторону - частотник держит меньшее давление.
Для решения текущей проблемы - уменьшить сетевое давление - этого оказалось достаточно.

Понимания же в ПИД-регуляторе как не было, так и нет.

P.S. И всё-таки "Моё поколение хочет знать!", где и как у этого гада меняется задание. Если кто настраивал - подскажите, пожалуйста.
rosly
добрый вечер, день. Случайно зашел на раздел. По теме.Чтобы регулировать частотник надо менять параметр -B06-0-КОЭФФИЦИЕНТ и b06-1. 2.смещение. Это формула AX+B+C. ЗдесьА=B06-0, В=b06-1. 2.. Попробуй, удачи.
Vildan
Доброго времени суток! Если осталось в памяти опишите пожалуйста какие именно параметры необходимо настроить для задания конкретной уставки! Откуда берется значение "X" в формуле? Это А00-0? Задача заключается в поддержании давления по датчику 4-20мА с помощью 5-и насосов. Датчик давления подключен к входу FSI.
VertexPro
http://ladder.silale.lv/SCE/programm/PID%20control.htm не благодарите) blink.gif сам мучался 4 дня!