blackwww
пробовал залить и от клавиш и от датчиков - все время ругается на версию (
подсткажите, пжлст, где взять подходящую?
Или это еще как лечится?



P.S. есть еще 6120 U-500 - на них все ок.
busman
Какие, конкретно, датчики и клавиши пытаетесь залить?
blackwww
6327 5f-triton-switch with thermostat, FM
6131-..-102-500 Presence detector,FM
6326-101 3f-triton-switch with thermostat, FM
6132-102 Watchdog sensor,FM
AndyTrof
Вы там случайно не для PL заливать пытаетесь ?
Melnikov
А какие контроллеры у Вас под эти накладки?
blackwww
Цитата(AndyTrof @ 28.3.2012, 11:10) *
Вы там случайно не для PL заливать пытаетесь ?

нет. сейчас перепроверил - добавил точно TP - не льется программа (
Физический адрес присваеивается.

Цитата(Melnikov @ 28.3.2012, 11:12) *
А какие контроллеры у Вас под эти накладки?

тот в который не могу залить программу - 6120 U-102-500. их 5 штук - ни в один не льется

Есть еще 6120 U-500 - тоже 5 штук - с ними те же программы лбются на ура.
База элементов взята: http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/En...S_VD/BJE_EX.VD5
AndyTrof
вот 6120 U-500 я вообще не вижу на сайте http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/En...roduct_list.htm только 6120 U-102-500 с которыми проблем никогда не было. blink.gif
blackwww
Цитата(AndyTrof @ 28.3.2012, 14:17) *
вот 6120 U-500 я вообще не вижу на сайте http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/En...roduct_list.htm только 6120 U-102-500 с которыми проблем никогда не было. blink.gif

6120 U-500 видимо старше, так как на них есть маркировка A0018, а на 6120 U-102-500 A0065

Сча поставил демку 4-ую. все льется. но прога тупит жестко и вроде как проект в демке не получится целиком сделать.

на моей 3-ей нифига так и не работает (
AndyTrof
да это старый коплер http://www05.abb.com/global/scot/scot209.n...500007b0201.pdf в каталоге за 2002 г. про них указано, что их меняют на 6120 U-101-50
blackwww
Цитата(AndyTrof @ 28.3.2012, 15:08) *
да это старый коплер http://www05.abb.com/global/scot/scot209.n...500007b0201.pdf в каталоге за 2002 г. про них указано, что их меняют на 6120 U-101-50

А новый 6120 U-102-500 ETS3 програмить не умеет?
Или я один такой везучий?
blackwww
Цитата(blackwww @ 28.3.2012, 15:14) *
А новый 6120 U-102-500 ETS3 програмить не умеет?
Или я один такой везучий?



все заработало. пересобрал базу и все стало ок. видимо просто глюк программы. спасиб за участие )
Dr. Maltsev
Всем доброго дня.

Имею аналогичную проблему, указанной в теме. Обратился к автору, но он, похоже, не частый гость здесь и не сразу даст ответ. Может кто-то еще сможет помочь?

Вот мое послание автору темы.

Здравствуйте,
наткнулся на Вашу тему "Incompatible BCU version $0013 (required: $0012)". У меня что-то похожее.

Пытаюсь залить в UP-Busankoppler 6120 программу для Busch-Jaeger 3fach Tastsensor IR 6129-84-101. Выдает сообщение "Несовместимая BCU-версия $0012 (рекомендуется: $0013)". Такое же сообщение появляется на попытку изменить параметры устройства или групповые адреса. Физический адрес программируется.

Информация об устройстве:
Версия маски 1.2
Физический адрес 1.1.16
Фирма-изготовитель Busch-Jaeger Elektro
Сетевое напряжение 29.3V (±0.5V)
Режим программирования Выкл
Ошибка запуска OK ($FF)
PEI-тип (Hardware) Посл. ассинхр. протокол передачи сообщений
Аппликационная программа
программа IR Schalten Dimmen Jalousie Lichtszene/7.7
Тип устройства $6322
Версия 3.7
Состояние запуска Работает ($1E)
PEI-тип (Software) Посл. синхр. протокол передачи данных

Пользуюсь ETS 3f.

Что посоветуете?