Mixxalych
Добрый день!
Подскажите может кто встречался с такой проблемой:
Имеем проходной коллектор с кучей труб (водопровод, холодоснабжение, теплоснабжение, пневмомусоропровод, возможно что-то еще) в нем собственно проложен водопровод (х-п и противопож) Ду 400-600. Необходимо на этой линии разместить гидранты.
Вопрос: их необходимо выводить как-то из коллектора и в отдельном колодце размещать вне проезжей части (пример ПГ-46)
или все же есть какие-то решения по установке гидрантов непосредственно в коллекторе (ПГ-45)?

небольшие пояснения к картинке:
проезжая часть (27 м) разделена полосой (13м) (на ней вроде газон будет) под которой проложен данный коллектор
lexa00
Пневмомусоропровод говорите, Сколково чтоль?
Ну а вообще пристраивают карманы к коллекторам, в которых устанавливаются гидранты.
aleksey_v
Поддерживаю второго оратора. Пешечку эдкую делают.
upd: пг46 - плохо.
Андрей kab
ПГ46 плохо, нельзя делать ПГ на тупиках
Mixxalych
Спасибо. Еще небольшое уточнение. Этот карман должны делать те кто разрабатывает коллектор и как следствие от меня размещение гидрантов как ТЗ, или просто рядом камера (разделенная основной стенкой коллектора) и в ней ПГ?

Пожарные гидранты вроде можно устанавливать на тупиках до 200 м, а там всего метров 15-20 получается.
Fatik
Цитата(Mixxalych @ 29.3.2012, 10:13) *
Пожарные гидранты вроде можно устанавливать на тупиках до 200 м, а там всего метров 15-20 получается.

Это не тупик, а ответвление.