Гениус
Уважаемые коллеги!
Вопрос связан с подключением дренажных насосов для отвода дренажа внутренних блоков систем кондиционирования. Меня в нашей компании уверяют в необходимости установки отдельного автомата для дренажного насоса и подключения питания внутреннего блока кондиционера через НЗ контакт дренажного насоса с целью обесточивания внутреннего блока в случае достижения водой аварийного уровня.
Меня терзают сомнения… Нужно ли это? Или достаточно обойтись тем, что запитать дренажный насос с клемм внутреннего блока кондиционера и, собственно, на этом успокоиться.
P.S. дренажный насос – miniFlowatch (Siccom)

Rus75
На счет отдельного питания насоса вопрос спорный. Насос потребляет всего 19Вт, а это менее 0.1А. Такой мизерный ток не повлияет на нагрузку питающего внутренний блок кабеля. Так что можно запитаться и от вводных клемм внутреннего блока (фанкойла). И это я считаю даже правильным. Если запитывать насос тдельно и он перегрузится или коротнет, то можете получить потоп.
А вот с блокировкой работы внутреннего блока от сигнализатора аварийного уровня - это правильно. Если засорен дренаж или сгорел насос и при этом идет затопление. то внутренний блок должен отключиться.
vlad980
Цитата(Rus75 @ 6.4.2012, 8:50) *
А вот с блокировкой работы внутреннего блока от сигнализатора аварийного уровня - это правильно. Если засорен дренаж или сгорел насос и при этом идет затопление. то внутренний блок должен отключиться.

Но есть одно "Но" - сигнальные контакты помпы как правило рассчитаны на ток не более 3 Ампер R-нагрузки, и далеко не во всех кондерах (особенно малой мощности) наружный блок запитывается не через внутренний.. Чтоб не спалить контакты реле помпы током компрессора нужно "влезть с схему" и разорвать питание только БП внутр. блока, например.
Rus75
Цитата(vlad980 @ 6.4.2012, 15:52) *
Но есть одно "Но" - сигнальные контакты помпы как правило рассчитаны на ток не более 3 Ампер R-нагрузки, и далеко не во всех кондерах (особенно малой мощности) наружный блок запитывается не через внутренний.. Чтоб не спалить контакты реле помпы током компрессора нужно "влезть с схему" и разорвать питание только БП внутр. блока, например.

МЫ сейчас не говорим о бытовых кондеях (обычных сплит-системах). У них дренаж просто самотеком выводится на улицу. Речь идет либо о VRV-системах, либо о фанкойлах. А у них питание внешнего и внутреннего блока раздельные. И можность куда меньше 660 Вт.
Гениус
Цитата(Rus75 @ 6.4.2012, 18:33) *
МЫ сейчас не говорим о бытовых кондеях (обычных сплит-системах). У них дренаж просто самотеком выводится на улицу. Речь идет либо о VRV-системах, либо о фанкойлах. А у них питание внешнего и внутреннего блока раздельные. И можность куда меньше 660 Вт.


Речь идет не только о внутренних блоках мультизональных систем кондиционирования, но и об обычных сплит-системах с внутренними блоками настенного типа, которые не имеют встроенной дренажной помпы (в отличие от кассетных сплитов). И ситуации бывают разные: иногда питание требуется подводить к внутреннему блоку, иногда к наружному.
Если питание подводится к наружному, то я делаю следующим образом: фазу межблочного кабеля пропускаю через НЗ контакт насоса, при этом если ток внутреннего блока превышает коммутационную способнсть размыкающего контакта, приходится ставить контактор. Если же питание подводится к внутреннему блоку, тут сложнее. Могу ли я делать также, как в первом случае? При этом при срабатывании НЗ контакта будет обесточиваться и наружный и внутренний блоки...
С кем не советовалась по данному вопросу (монтажники, сервисники), все в голос говорят, что не встречали такого, что б использовали аварийное прерывание питания внутреннего блока.
В общем, хочу услышать еще мнения опытных и понимающих специалистов.
dpv2005
Цитата(Гениус @ 6.4.2012, 7:46) *
Уважаемые коллеги!
Вопрос связан с подключением дренажных насосов для отвода дренажа внутренних блоков систем кондиционирования. Меня в нашей компании уверяют в необходимости установки отдельного автомата для дренажного насоса и подключения питания внутреннего блока кондиционера через НЗ контакт дренажного насоса с целью обесточивания внутреннего блока в случае достижения водой аварийного уровня.
Меня терзают сомнения… Нужно ли это? Или достаточно обойтись тем, что запитать дренажный насос с клемм внутреннего блока кондиционера и, собственно, на этом успокоиться.
P.S. дренажный насос – miniFlowatch (Siccom)


Все правильно, запитывать дренажные насосы от отдельного автомата нежили сами блоки это рекомендации производителей помп. И это понятно т.к. Даже при отключенном, например фанкойле, дренаж еще какое то время может скапливаться. Просто нужно еще понимать, что это не отдельный автомат на одну помпу, а на группу помп.
Тоже самое касается и блокировки работы дренажного насоса с блоком, потому и используется нормально замкнутый контакт, но не в плане того, что он замкнут при обесточивании, а в том, что он замкнут при нормальной работе, а при аварии в том числе и обесточивании открывается
ЮрийБ
Попробуйте "разорвать" цепь датчика температуры и пустить через НЗ конакт реле аварии насоса (аварийного уровня).
Питание же самого насоса можно пустить через предохранитель (скажем 1 А - есть такие спец разъемчики из двух половинок с плакой вставкой).
mihalich12
Особенности данного вида насосов:
— наличие поплавкового выключателя — автоматическое выключение насоса при снижении уровня воды.
— корпус выполнен из прочного пластика, либо из нержавеющей стали.
— запасной сальник в комплекте.
— высокое качество сборки.
— гарантия.
купить дренажный насос
Barbus
Цитата(mihalich12 @ 7.12.2012, 3:39) *
Особенности данного вида насосов:
— наличие поплавкового выключателя — автоматическое выключение насоса при снижении уровня воды.

А у кого нет?
Цитата(mihalich12 @ 7.12.2012, 3:39) *
— корпус выполнен из прочного пластика, либо из нержавеющей стали.

Конечно, по по нему камазы ездят.
Цитата(mihalich12 @ 7.12.2012, 3:39) *
— запасной сальник в комплекте.

Ни разу не требовалось.
Цитата(mihalich12 @ 7.12.2012, 3:39) *
— высокое качество сборки.

Как это можно собрать некачественно?
Цитата(mihalich12 @ 7.12.2012, 3:39) *
— гарантия.

А все остальные без гарантии? smile.gif
ViS
Цитата(mihalich12 @ 7.12.2012, 0:39) *
....

Как это (голимая реклама) относится вообще к сути темы??