Мария 2210
5.5.2012, 17:10
Добрый день! Помогите!!!! Проектируем 17-этажное общежитие квартирного типа в Подмосковье. Принята однозонная схема водоснабжения с установкой регуляторов давления (отметка чердака где-то 52.5, если от земли), и то гложут сомнения (вроде до 54 м можно делать однозонное). Также принята объединенная схема питьевого и противопожарного водопровода. Напор набежал порядка 80 м (50.85 ПК, потери 13 м, свободный напор у ПК 13 м, 3 м подъем из подвала). Гарантированный напор на вводе 10 м. Согласно СНиПу должна быть раздельная, но знаю, что в Москве так делают, в Подмосковье и далее такая схема не пройдет. Помогите разобраться!!!!!!
согласно какому пункту снипа раздельная? почему сомнения...
Никогда не делала такой высоты здания, Вы уж простите...Нашла вот такое высказывание:"В жилых зданиях от 12 до 15 этажей устраивают единый хозяйственно-противопожарный водопровод, а в зданиях выше 16 этажей — раздельные противопожарный и хозяйственно-питьевой водопроводы".
И вот в СНиПе, п.6.7:"При расчетном давлении в сети противопожарного водопровода, превышающем 0,45 МПа, необходимо предусматривать устройство раздельной сети противопожарного водопровода".
ну это обсуждали...
в типовых проектах 17этажного жилого дома сеть объединённая, пожкраны висят на центральном стояке(стояках)....
может не во всех, утверждать не буду...всех не видел...
PS:
Единственное, что не обсуждалось, по-моему:
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
АРМАТУРА САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОДОРАЗБОРНАЯ
4.1.3 В зависимости от рабочего давления арматуру подразделяют на две группы:
I - с рабочим давлением до 1,0 МПа;
II - с рабочим давлением до 0,63 МПа.
Смесители должны быть до 1,0 МПа...Это компенсирующие мероприятия....
Спасибо, что откликнулись...Я здесь новичок, поэтому не все темы еще прочитала.