Арчимонд
Добрый день. Хотел бы спросить совета . У меня двигатель 11кВт 26 А 730 оборот и преобразователь частоты на 15квт. Хотел бы спросить совета как настроить клемму 33. Система приточно вытяжная с рециркуляцией . Управляеться RLU 232 путем открытия (закрытия) заслонок. Если кому не тяжело хотел бы спросить весь алгоритм действий.Перемычка с клеммы 12на клемму 27 стоит ,двигатель вращаеться с минимальной частотой 20гц, так же стоит перемычка с 12 на 33 через реле отвечающее за зима/лето. Необходимо чтоб при разрыве контакта с 12 на 33 двигатель начинал вращаться на 50гц. И так же убедительная прозьба подскажите какие параметры нужно изменить чтоб изчезла W7. W13. W12.

Заранее благодарен. И прощу извинение если тему не туда разместил.
gansales
"чтоб изчезла W7. W13. W12" - увеличить время разгона/торможения (пар.341/342).

По поводу перехода на 50Гц при разрыве 12-33, тут в лоб не сделать. Самый простой способ - запрограммировать 33 клемму на Setup select bit 0. Тогда: пока на 33 будет единица ПЧ будет находится во втором сетапе (его запрограммировать как основной), а при нуле - ПЧ переключится в первый сетап, его запрограммировать на вращение при 50 Гц.
Другой вариант - использовать встроенный SL-контроллер. Что-то типа если на 33 клемме не 1, то выбрать предустановленное задание 100% и т.д.....
Арчимонд
Спасибо огромное))) в принцыпе так и сделал)))