putnik82
22.5.2012, 12:11
Всем добрый день. Ситуация следующая. На территории ГРС по ТУ необходимо поставить источник резервного электропитания систем автоматики и телеметрии. Источник представляет собой металлический шкаф заводской готовности с размещенной внутри газопоршневой установкой по выработке электроэнергии. Категория площадки ГРС в месте установки шкафа Ан/2(В-Iг), сам шкаф с газопоршневой установкой в соотв. с СП 12.13130.2009 и и паспортом завода-изготовителя относится к помещениям по взрывопожарной и пожарной опасности к категории Г. Можно ли его разместить на площадке категории Ан/2(В-Iг).
Есть нормативы Газпрома на этот счет. Проконсультируйтесь у тамошних спецов. Рекомендую просмотреть категории помещений ГРС, вполне могут быть помещения, в которых можно разместить ГПУ.