Fc-51
Подскажите братья, как по цифровым входам можно разбить скорости, вне зависимости от порядка их замыкния, примерно 33%-33%-17%-17%, т.е. при замыкании всех четырёх-100%. Какие функции установить по клеммам 18, 19, 27, 29? Зарание благодарен!
gansales
23.5.2012, 10:53
Цитата(gansales @ 23.5.2012, 11:53)

Спасибо! Пробовал с самого начала, потому и задал вопрос. Клемму 12-18 на запуск, 3-10 0-предуст. задание[0%],5-1.. по 3-10, и в итоге заданная частота работает только по клемме 12,18-19!!!?? Короче в ступоре!
gansales
24.5.2012, 10:55
Ладно, допустим с самого начала:
18 клемма старт - сразу возникает первый вопрос, зачем делать предустановленное задание "0", если при отсутствии сигнала на этой клемме, ПЧ и так стоит?!
Далее:
Далее, допустим:
пар. 512 (27 клемма) = Preset ref bit 0
пар. 513 (29 клемма) = Preset ref bit 1
пар. 514 (33 клемма) = Preset ref bit 2
Затем:
пар. 310.0 = 30% (15Гц) (при условии, что пар. 302=0, а пар. 303 = 50Гц)
пар. 310.1 = 40% (20Гц)
пар. 310.2 = 50% (25Гц)
пар. 310.3 = 60% (30Гц)
пар. 310.4 = 70% (35Гц)
пар. 310.5 = 80% (40Гц)
пар. 310.6 = 90% (45Гц)
пар. 310.7 = 100% (50Гц)
Тогда следующие комбинации входов будут давать значения:
1. 27=0 и 29=0 и 33=0 -> Preset ref 1 (пар. 310.0) = 15Гц
2. 27=1 и 29=0 и 33=0 -> Preset ref 2 (пар. 310.1) = 20Гц.
3. 27=0 и 29=1 и 33=0 -> Preset ref 3 (пар. 310.2) = 25Гц.
4. 27=1 и 29=1 и 33=0 -> Preset ref 4 (пар. 310.3) = 30Гц.
5. 27=0 и 29=0 и 33=1 -> Preset ref 5 (пар. 310.4) = 35Гц.
6. 27=1 и 29=0 и 33=1 -> Preset ref 6 (пар. 310.5) = 40Гц.
7. 27=0 и 29=1 и 33=1 -> Preset ref 7 (пар. 310.6) = 45Гц.
8. 27=1 и 29=1 и 33=1 -> Preset ref 8 (пар. 310.7) = 50Гц.
18 клемма старт - сразу возникает первый вопрос, зачем делать предустановленное задание "0", если при отсутствии сигнала на этой клемме, ПЧ и так стоит?! -Дык без неё родимой у меня не получается запуститься с любой клеммы (19,27,29,33)! Побробно суть проблемы- вытяжка, на ней допустим местные отсосы, при открывании на каждом заслонки ( вразнобой или все сразу) э/д вентилятора меняет частоту, ну примерно в процентах. Всё было без проблем когда было три отсоса, на них три воздушных клапана. Т.е. -3.10 0 [0], 1[33%],2[33%],3[66%],4[34%],5[67%],6[67%],7[100%]. Но оказалось ещё надо один клапан на зонтик отсоса, конкретно-33%+33%+17%+17%=100%. Всего 3 входа, ну вот наобум:12-18[33%]-0, 12-18-19[66%]-1, 12-18-29[50%]-2, 12-18-19[66%]-3, 12-18-29[83%]-4, 12-18-19-29[83%]-5, 12-18-27-29[34%]-6, 12-18-19-27-29[100%]-7. НО приэтом все клавиши(микровыключатели) зависимы от одной 12-18[33%] , вобщем надо как то развязаться. Можно"слепить горбатого"-задействовать все цифровые входы, а % подобрать по вариантам, можно один клапан(17%) сделать под общий процент[34%] но все же какое то решение может найдётся -т.е. "малой кровью". Спасибо за совет!!!!
gansales
25.5.2012, 10:46
Ещё раз: Выбор предустановленного задания осуществляется НЕ сигналом на конкретном входе, А комбинацией сигналов на 3-х входах! т.е. входы выступают в качестве бита в комбинациях 000, 100, 010, 110 и.т.д.
Для Вашего случая (если 19=бит0, 27=бит1, 29=бит2):
если 310.0 = 0, то 12-18 = Пуск, задание 0% - стоим.
если 310.1 = 33%, то 12-18-19 = Пуск, задание 33% - крутимся на 33%
если 310.2 = 33%, то 12-18-27 = Пуск, задание 33% - крутимся на 33%
если 310.3 = 66%, то 12-18-19-27 = Пуск, задание 66% - крутимся на 66%
если 310.4 = 34%, то 12-18-29 = Пуск, задание 34% - крутимся на 34%
если 310.5 = 67%, то 12-18-19-29 = Пуск, задание 67%.......
6=67%, 12-18-27-29.......67%
7=100%, 12-18-19-27-29.......100%
gansales очень удивлен вашему терпению!
[quote name='gansales' date='25.5.2012, 11:46' post='773142']
Ещё раз: Выбор предустановленного задания осуществляется НЕ сигналом на конкретном входе, А комбинацией сигналов на 3-х входах! т.е. входы выступают в качестве бита в комбинациях 000, 100, 010, 110 и.т.д.
Это всё понятно, НО надо ещё комбинации( 2 шт.)-17%+33%=50%, а заданий 8.
[quote name='hont88' date='25.5.2012, 15:49' post='773255']
[quote name='gansales' date='25.5.2012, 11:46' post='773142']
Ещё раз: Выбор предустановленного задания осуществляется НЕ сигналом на конкретном входе, А комбинацией сигналов на 3-х входах! т.е. входы выступают в качестве бита в комбинациях 000, 100, 010, 110 и.т.д.
Это всё понятно, НО надо ещё комбинации( 5 шт.)-17%+33%=50% и т.д., а заданий 8.
Всё с 4 микрух, а не с контроллера! Т.е. 100%, 33%,33%,66%,83%,83%,50%,50%,50%,50%,34%,17%,17%-13 заданий с 4 выключателей! То, что указано у Вас выше для 3х с командой пуска,а это и так без проблем.
Цитата(kachok @ 25.5.2012, 15:33)

gansales очень удивлен вашему терпению!
Прошу прощения, блин, здесь ,что то страшное обсуждается? Входов всего 3, а надо 4!!! Как развязать меню скоростей на 3 входа?!!
Сергей Валерьевич
26.5.2012, 8:51
Цитата(kachok @ 25.5.2012, 17:29)

пипец, пиппецкий!!!!))))
не понял, об чем речь?
Цитата(Сергей Валерьевич @ 26.5.2012, 9:51)

не понял, об чем речь?
Была попытка решить проблему без дополнительных затрат- без контроллера, без программируемого реле, и т.п., за счёт цифр. входов на ПЧ. Ну не получается у меня собрать комбинацию по входам, всё равно четвёртый не задействовать-не работает( как ни подбирай по битам)! Всё тема закрыта-расщедрились на Logo!
берется галетный переключатель, запаиваются диодики И ВОТ ВАМ ЩАСТЬЕ!!!
gansales
28.5.2012, 12:07
Есть ещё второй сетап - там можно ещё восемь заданий сделать. Переключается также через цифровой вход.
Цитата(kachok @ 28.5.2012, 11:58)

берется галетный переключатель, запаиваются диодики И ВОТ ВАМ ЩАСТЬЕ!!!
Тогда проще сопротивления подобрать, и шарманку на галетах тоже можно набрать, но работающие люди должны тупо пользоваться обычными клавишами выключателей, не задумываясь ни очём (клавиша№1-привод зонта№1,...клавиша№4-привод№4 зонта№3 и т.д.). Хотя самое смешное по плану был трансформаторный ПЧ, с 5 ступенями(RTRD), а потом вдруг началось -всё в автомате!,да ещё и привод на зонте добавили(на одном 2 штуки), а что это денег стоить будет-даже не подумали-типа сделай, трудно что ли (материалы, комплектующие, оплата и т.д.) Вобщем-развяжемся на LOGO! Спасибо!
Цитата(gansales @ 28.5.2012, 13:07)

Есть ещё второй сетап - там можно ещё восемь заданий сделать. Переключается также через цифровой вход.
Я про это и интересовался, на такой машинке с компараторами, со смартом и "всяко разно"-должно быть решение подобной задачи! Спасибо!
Цитата(hont88 @ 28.5.2012, 12:46)

Я про это и интересовался, на такой машинке с компараторами, со смартом и "всяко разно"-должно быть решение подобной задачи! Спасибо!
В ветке "горят частотники...", помнится, писали когда-то про SLC в 202/051...
Поройтесь, если не лень...
Не Logo!, конечно, но тоже кое что умеет... правда по сравнению с 202-ми 051-м половину мозга оттяпали, но ничего страшного, можно что-то выкрутить... к примеру, минимальная логика и примитивная арифметика там таки присутствует; но на всякий случай - осторожнее с выстраиванием событийной логики - SLC работает вроде как "по прерываниям", но это не многозадачный IBM PC, поэтому может на выходы (особенно релейные) выдавать прерывистый сигнал...
Совет: (бесплатный) - возьмите на оффсайте последнюю МСТ-10, и попробуйте сперва промоделировать, потом обкатать на стенде, а потом "заливать" на объекте - сэкономите немало нервных клеток...
Как-то так...
Совет: (бесплатный) - возьмите на оффсайте последнюю МСТ-10, и попробуйте сперва промоделировать, потом обкатать на стенде, а потом "заливать" на объекте - сэкономите немало нервных клеток... Спасибо! Ладно пока проблема отпала, а на будующее надо будет "репу почесать", что то про второй сетуп я пропустил, а идея -"стоит задуматься!". Да и попробовать без "торопыги" на рабочем приводе тоже стоит.
Цитата(kachok @ 28.5.2012, 11:58)

берется галетный переключатель, запаиваются диодики И ВОТ ВАМ ЩАСТЬЕ!!!
Вообще второй сетуп и первый одно и тоже, если кто не понял.
Мы делаем на галетном переключателе - двоичный кодировщик. 3 дискретных входа- 9 предустановленных скроростей, 4-16! Вариант с галетным переключателем проделывал не раз. Простонародье радуется!
Цитата
Цитата(kachok @ 28.5.2012, 11:58)
берется галетный переключатель, запаиваются диодики И ВОТ ВАМ ЩАСТЬЕ!!!
Вообще второй сетуп и первый одно и тоже, если кто не понял.
Мы делаем на галетном переключателе - двоичный кодировщик. 3 дискретных входа- 9 предустановленных скроростей, 4-16! Вариант с галетным переключателем проделывал не раз. Простонародье радуется!

Берется 1506ХЛ2 (она же SAA1251), с частотника берется питание и опорное напряжение, пульт от древнего телевизора и/или кнопочная панель от калькулятора, - вуаля - 256 ступеней регулировки скорости, называется "байдулятор"(С), + возможность дистанционного управления по ифракрасному каналу... Простонародье радуется!

Цитата
Вообще второй сетуп и первый одно и тоже, если кто не понял.
Опа, нежданчик - а есть, оказываецца, еще и "мультисетуп"; о, как! Нифига себе, да? Тогда первый и второй "сетуп" - это "две большие разницы", "если кто не понял"(С)

Тока вот подлянка, оне почемуй-та переключаются только через "останов", "если кто не понял"(С)