Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Как подружить S7-200 и Atv312 через Modbus
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
beskhm
Доброе время суток, коллеги!
bang.gif Возникла проблема с соединением указанных девайсов! Физически соединение выполнено витой парой длинной около метра, с одной стороны обжатой в штеккер RJ45 (в Altivar) c другой Сименсовский переходник-разветвитель для соединения RS485 в шину с 9pin разъемом типа D (тот, который с терминатором и свичем).
Проблема в том, что при включении свича сильно падает амплитуда импульсов между сигналами A1 и B1. Настолько, что становится ниже уровня порога (около 1В).

Есть у кого-нить опыт соединения указанных девайсов? Я делал соединение Altivar'ов c Delta DVP. Все работало на ура. Уровни на этих жилах были около 5B (с резистором на стороне Delt'ы ок 150 ом).

В связке с сименсом связь получается... в общем дрянь... mad.gif

Кто нить подскажет, в чем причина? И вообще поделитесь опытом, если он есть!
Alexander_I
Да тут опыт вряд-ли поможет. Это на 100% какое-то фуфло в соединениях. Вариантов в общем-то всего два:
- неисправность одного из устройств,
- ошибочное соединение (переполюсовка).
AlexG
Много раз были проблемы при связи SMH2010 с различными Альтиварами при включении терминатора. Похоже что его просто не нужно включать.
Pzotov
Есть у Сэменов такая гадкая особенность, что нормально работают только с устройствами того же производителя.
"Маркетинг" это блин называется...
san
А что за свич-то? Он там нужен вобще?
Сергей Долганов
Цитата(beskhm @ 29.5.2012, 23:15) *
Доброе время суток, коллеги!
bang.gif Возникла проблема с соединением указанных девайсов! Физически соединение выполнено витой парой длинной около метра, с одной стороны обжатой в штеккер RJ45 (в Altivar) c другой Сименсовский переходник-разветвитель для соединения RS485 в шину с 9pin разъемом типа D (тот, который с терминатором и свичем).
Проблема в том, что при включении свича сильно падает амплитуда импульсов между сигналами A1 и B1. Настолько, что становится ниже уровня порога (около 1В).

Есть у кого-нить опыт соединения указанных девайсов? Я делал соединение Altivar'ов c Delta DVP. Все работало на ура. Уровни на этих жилах были около 5B (с резистором на стороне Delt'ы ок 150 ом).

В связке с сименсом связь получается... в общем дрянь... mad.gif

Кто нить подскажет, в чем причина? И вообще поделитесь опытом, если он есть!

Сименсовский сетевой коннектор "9pin разъемом типа D (тот, который с терминатором и свичем)" предназначен для сети Profibus DP и имеет в своем составе терминирующий резистор 270 Ом против необходимых Вам 120 Ом. Кроме того по умолчанию этот порт работает в режиме PPI, а не freeport надеюсь это Вы тоже учли.
Сергей Долганов
Виноват, 220 Ом
beskhm
Разобрались! проблема была не в самой сетке, а в программе, ее юзающей. Просто для семенычей Modbus - не родной протокол, есть нюансы которые неучли. Насчет для чего порт: PPI, Modbus, Profibus, freeport - с точки зрения физики - один черт 485 порт. Протоколы разные а сигналы одни.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.