Ilya_G
Здравствуйте, есть следующая ситуация
Есть блочно-модульная котельная в виде вагончика. Трубы от сепаратора продувки и промывки ХВО выведены сбоку. Необходимо подцепиться к этим трубам и довести наружку до колодца-охладителя.
Хочу теплоизолировать эти трубы, трубу для промывки ХВО изолировать с греющим кабелем и все пустить по поверхности земли, т.к. не вижу их закапывать на какую-то глубину.

Есть ли какие то противоречия в нормативной документации такому решению?
shadow
А в колодец вы их как будете заводить? Может имеет смысл в лотке проложить, трубопроводы от ХВО в совместную изоляцию с продувочным
Ilya_G
а какой смысл в лотке?
Либо уже ниже глубины промерзания закладывать в лоток, либо по наружке пускать разницы особой не вижу
Вырежут в люке сегмент и заведут в него. Несколько коряво, но функциональность не теряет.


Дело в том, что ХВО и продувка из разных мест выходят и вместе их не проложишь