Vkshnik-PVL
12.6.2012, 7:08
Уважаемые специалисты ВК подскажите пжл-ста, откуда берется значение Qht (теплопотери на расчетном участке). Заранее СПС-бо. И если можно то поконкретнее указать.
galysiaaa
12.6.2012, 10:20
Qht-это поток теплоты, которое необходимо для приготовление горячей воды, с расчетом потери теплоты трубопроводами. Смотрите формулу в СНиП 2.04.01-85 п.3.13
Vkshnik-PVL
12.6.2012, 11:15
я имею ввиду в формуле (Qht-потери тепла на участке), а не сам тепловой поток на гвс
galysiaaa
12.6.2012, 11:23
Qht= 1 + К,
К-коэффициент, учитывающий потери теплоты трубами, который принимают по таблице 10.2 ст.49 Староверов "Водопровод и канализация"