ilgiz_din
Подскажите пожалуйста, столкнулся с тем что выскачила ошибка 250 (ЧП danfoss FC102 132 кВт), при замена 2 плат, плату управления и силовую плату. Сделал как написано в инструкции но что то не скидывается ошибка. Буду благодарен кто что подскажет.
BROMBA
А что, собственно, было сделано согласно инструкции?
При замене "мозгов" и "позвоночника" обычно необходимо ручками, с панельки "науськать" контроллер на инвертор, иначе делов не будет...
Ручками дофигазначное число вводили али нет?
ilgiz_din
да вводил в параметре 14-23 код ЧП, но как сказано сохранить в памяти что то не нашел про сохранение.
BROMBA
Цитата(ilgiz_din @ 18.7.2012, 18:44) *
да вводил в параметре 14-23 код ЧП, но как сказано сохранить в памяти что то не нашел про сохранение.

Угу... теперь маленькое уточнение: а когда код вводили, какой язык отображения был включен? САА:98?
Если да, то частотник будет предстваляться как хрен знает кто, если нет, и английский, то ввод кода надо было подтвердить кнопкой ОК... Впрочем, попробуйте поправить ситуацию через МСТ-10...
gansales
А чего вы его бросились сами чинить?
Если он уже запомнил неправильные параметры, то исправить их можно только введя сервисный код.
В этом случае MCT-10 уже не поможет....
BROMBA
Цитата(gansales @ 19.7.2012, 12:05) *
А чего вы его бросились сами чинить?
Если он уже запомнил неправильные параметры, то исправить их можно только введя сервисный код.
В этом случае MCT-10 уже не поможет....

Отчего же не поможет... Поможет. Покажет, какая мутохрень записалась в служебные регистры, и покажет расширенное слово ошибок, ну а там - справошник в одну руку, калькулятор в другую, паяльник в третью, ведро вазелина - в четвертую...
ilgiz_din
Попробовал что сказали ничего не вышло пока, а может и никогда ... вазелин наверно поможет ...
BROMBA
Цитата(ilgiz_din @ 21.7.2012, 9:46) *
Попробовал что сказали ничего не вышло пока, а может и никогда ... вазелин наверно поможет ...

Хммм... среди всего отремонтированного нами великолепия таки есть один "заморыш" на 55 кВт - он жив, вполне здоров, но представляется не как FC202, а иероглифами и правильными, годными цифрами... Ну да и ладно, всё равно никто, кроме нас, у него фамилию не спрашивает, а заказчику пофиг, с какой стороны у него тюбетейка, лишь бы работал... Зато данфоссовцы поржали, но ничего исправлять не стали, а собственно, зачем, - пущай работает...
ilgiz_din
а как можно получить хотя бы иероглифы, не скажите если это не ноу хау? ) варианты уже исчерпал через мст-10 не заливается ругается.тип не определяет.
BROMBA
Цитата(ilgiz_din @ 25.7.2012, 18:46) *
а как можно получить хотя бы иероглифы, не скажите если это не ноу хау? ) варианты уже исчерпал через мст-10 не заливается ругается.тип не определяет.

Та да, МСТ на криво "нагнутые" частотники ругается, и не всегда хочет коннектится... черзчур умная, падлюка...
И еще, да, признаемся - протупили - позабыли, что МСТ имеет "защиту от дурока"(ТМ), и выдали дурной совет...
Как вариант (не факт, что сработает) - попробовать взять, и проделать ту же самую процедуру еще раз, с панельки...
То есть - код с бумажки, активация 1423, запись руками с панельки, и так далее...
Варианты с выпаиванием мелкосхемки памяти и заменой на "пустышку" давайте не будем рассматривать - это самая крайняя мера...
ilgiz_din
про активацию не слышал. на предыдущие чп на 5000, 6000 серию бумажки со схемами приходили с этой платой что то нет даже странно.
gansales
См. личку