Возник вопрос как правильно обвязать табло о наличии загазованности.
Проектанты кто во что горазд.
Надписи и ГАЗ НЕ ВХОДИ и ЗАГАЗОВАННОСТЬ в разных проектах.
Сигнал на включение и от порога 1 берут, другие только по 2 порогу.
В виде табло и светильник на 220В с надписью используют, и 12В табличку могут...
Кто подскажет где требования поискать на это.?
Знак "Опасность взрыва" определен в ГОСТ 12.4.026-76*
http://www.rosteplo.ru/Npb_files/npb_shablon.php?id=767Цвета, размеры, а размеры зависят от требований к расстоянию с которого должен быть виден знак, в том же ГОСТ.
К самому тексту, похоже требований нет.
а зачем вообще нужна такая табличка?если мы говорим о 1,2 пороге по метану...или я не так понял
первый раз вижу/слышу что бы кто-то ставил
или было где-то это написано...если написано скажите где, а то можт и правда надо ставить
или инспектор требовал
"газ не входи"-это табличка для газового пожаротушения, когда выпущен газ из балонов она должна загорется, а внутри табличка "газ уходи"
В котельных, которые я настраивал эта табличка загорается при 1 пороге по СО или меетану. Вроде в правилах к СУГ что-то было, по котельным тоже ничего не нашел. Но табло упорно в проектах есть.
Тот же вопрос встал, только по контролю СО в гараже. Ставить табло или нет? С какой надписью? И к какому порогу привязывать? Заранее благодарен за совет.
Всю жизнь ставим просто красную лампу на вход и сигнал на пульт диспетчера.
Надписи пишут для "простых смертных". Т.е. стоите Вы себе спокойно в супермаркете за колбасой - и тут надпись загорается "Тикайте усе!!". Понятно - для чего и для кого. В котельную "простым смертным" вход заказан. Туда только "с допуском" люди заходят. Какой смысл на заборе писать? Для кого?
Есть требование о световой и звуковой сигнализации (лампа и сирена) при превышении ПДК.
Требования о применении световых оповещателей (светящееся табло с надписью) нет.
Проектировщики конечно могут запроектировать оповещатели, но не обязаны.