vasil_kps
17.8.2012, 6:48
Ребята добрый день. Возникла следующая проблема прошу помочь!?
Контроллера PXC100-E.D подключены к свичу dgs 1016D, подключаю пульт PXM20E, и вижу только один контроллер(любой могу видеть, значит сигнал от контроллеров нормальный!), а вот все контроллера вместе не видет пульт, только 1 система высвечивается.В чем может быть проблема????
мои настройки: адрес сетевой корточки ноутбука 10.100.1.10, маска 255.255.255.0, . в программе на каждом контроллере ip адрес 10.100.1.11,
на пульте вбил адрес 10.100.1.10.
Не понял, у вас что IP адреса одинаковые у контроллеров? Вы хоть
википедию почитайте что ли.
vasil_kps
17.8.2012, 9:43
Цитата(Rapid @ 17.8.2012, 10:59)

Не понял, у вас что IP адреса одинаковые у контроллеров? Вы хоть
википедию почитайте что ли.
адрес сетевой карточки должен быть 10.100.1.10 а в проекте 10.100.1.11 так меня учили! иначе невозможно контроллер отконфигурировать!!! вот и спрашиваю что делать потом так как у всех контроллеров ip адрес 10.100.1.11??? на какой надо менять? какойто конкретный адрес или любой можно?
GraevSergey
17.8.2012, 13:02
адрес сетевой карточки должен быть 10.100.1.10 - это что бы не объяснять принцип построения сетей. он может быть с 10.100.1.1 по 10.100.1.255. главное не повторять.
а контроллер 10.100.1.11 - это, видимо, заводской IP. при конфигурации выбираем из множества с 10.100.1.1 по 10.100.1.255. опять же главное не повторять.
в сети не должно быть одинаковых IP адресов. ни у карты, ни у контроллеров, ни у другого оборудования.
вобщем учите матчасть.
И вот такие "специалисты" занимаются автоматизацией зданий!