Цитата(VasIv @ 14.9.2012, 14:07)

По моему там не нужен однонаправленный поток. ГОСТ Р 52539-2006 табл.1
нужен:
5.7 Требования к помещениям группы 3
В помещениях группы 3 предусматривается фильтрация воздуха с кратностью воздухообмена, обеспечивающей заданный класс чистоты.
В операционных рекомендуется предусмотреть зоны
с однонаправленным потоком воздуха с сечением меньшим, чем для зон помещений группы 1 (3,0-4,0 м ), который проходит трехступенчатую фильтрацию через фильтры классов F7+F9+Н14. Требования к таким зонам (кроме указанных размеров) - по 5.5.
В помещениях группы 3 допускается использовать рециркуляцию воздуха.
С целью обеспечения универсальности операционных, относящихся к группе 3, и возможности проведения любых операций рекомендуется на стадии проектирования рассмотреть вопрос об их исполнении в соответствии с требованиями к помещениям группы 1.